![]() СИП в металлорукав |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() СИП в металлорукав |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 25.9.2013 Пользователь №: 35707 ![]() |
Доброе утро.
Возникла проблема. При сдаче уличного узла учёта физлица, представитель сетевой категорически потребовал протяжки СИП в металлорукаве. Согласно ПУЭ таблица 2.1.2 этого делать нельзя. Как ещё от этого отбояриться... Заранее благодарю. Сообщение отредактировал Kupper - 25.9.2013, 8:05 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Как видете, варианта "Оставить как есть" мы Вам не предложили. Т.к. его нет в НТД. Так что лучше переделать как мастер говорит, иначе он Вам потом еще "крови попьет".
Как правило мы выполняем "хотелки" энергоснабжающей организации, оговариваем их за ранее. Впрочем "хотелки" все более подробно прописываются в Тех. условиях. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |