![]() СИП в металлорукав |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() СИП в металлорукав |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 25.9.2013 Пользователь №: 35707 ![]() |
Доброе утро.
Возникла проблема. При сдаче уличного узла учёта физлица, представитель сетевой категорически потребовал протяжки СИП в металлорукаве. Согласно ПУЭ таблица 2.1.2 этого делать нельзя. Как ещё от этого отбояриться... Заранее благодарю. Сообщение отредактировал Kupper - 25.9.2013, 8:05 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Для прокладки в трубах (металлических) СИП не предназначен.
Изоляция тонкая (одинарная). А при затяжке в трубу возможно повреждение изоляции. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |