Доброе утро.
Возникла проблема. При сдаче уличного узла учёта физлица, представитель сетевой категорически потребовал протяжки СИП в металлорукаве. Согласно ПУЭ таблица 2.1.2 этого делать нельзя. Как ещё от этого отбояриться... Заранее благодарю. Сообщение отредактировал Kupper - 25.9.2013, 8:05 |
|
|
Гость_Коляныч_* |
26.9.2013, 9:17
Сообщение
#2
|
Гости |
а разве ГОСТ Р 52373-2005 не говорит о том,что провода СИП предназначены для воздушных линий, причём для подвески с помощью спец. арматуры?
...ИМХО прокладку следует сделать в металлорукаве либо трубе причём использовать кабель а не СИП. |
|
|
Гость_Коляныч_* |
26.9.2013, 9:34
Сообщение
#3
|
Гости |
а разве ГОСТ Р 52373-2005 не говорит о том,что провода СИП предназначены для воздушных линий, причём для подвески с помощью спец. арматуры? ...ИМХО прокладку следует сделать в металлорукаве либо трубе причём использовать кабель а не СИП. Позволю себе ещё добавить: 2.1.48 ПУЭ "Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода)." |
|
|