Расчет тока КЗ , пример расчета |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет тока КЗ , пример расчета |
26.9.2013, 15:36
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 26.9.2013 Пользователь №: 35723 |
Доброго времени суток коллеги! Возникла необходимость рассчитать токи КЗ. Собственно проблема в том что как это сделать я точно не помню, суть такова, есть ячейка КСО питается с шин 10 кВ, далее после КСО идет ВЛ СИП-3 (1х50) 1 км 10 кВ. И приходит в ТМГ-250 звезда/зигзаг с нейтралью. Правильно ли я понимаю что мне надо выбрать самые тяжелые случаи КЗ (3-х фазное) в начале линии чтобы выбрать ток уставки МТЗ на ячейке КСО чтобы защитить ВЛ, а также посчитать ток КЗ на шинах 0,4 кВ после трансформатора, чтобы защитить трансформатор?
|
|
|
27.9.2013, 10:06
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
Скачайте программу электрик, она все сделает за вас.
|
|
|
27.9.2013, 10:44
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Скачайте программу электрик, она все сделает за вас. Ненадо давать такие советы. Чтобы использовать какую-то программу нужо знать как это рассчитывается, чтобы понимать какие настройки выставлять. Видел я как человек с помощю этого "электрика" считал токи рабочие. Кажется что уж проще, но насчитал он ерунду полную. Чтобы вспомнить методику может быть поможет "РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОРУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РД 153-34.0-20.527-98" С высоким напряжением не общаюсь, но что-то со времен универа еще осталось. Мое мнение. Защита должа среагировать на меньший возможный ток в конце линии. При этом, если повреждение на низкой стороне трансформатора попадает в зону чуствительности защиты высокой стороны, то нужно сделать выдержку на время срабатывания защиты низкой стороны. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 9:28 |
|