Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение трансформатора Trihal 10/0,4 кВ (2500 кВА)

pavel753
сообщение 5.3.2013, 8:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 5.3.2013
Пользователь №: 31329



Здравствуйте!
При сборке ГРЩ 4000А столкнулись со следующей проблемой - чем выполнить подключение трансформатора Trihal 10/0,4 кВ (2500 кВА) к ГРЩ - шинами или кабелем?
Подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался с этим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
___VITOS___
сообщение 27.9.2013, 13:52
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 862
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата
сегодня директор выдумал новое решение - с кабеля снять изоляцию, сложить все жилы в один пучек и усадить в термоусад.

увольте директора....

шины, шины и ещё раз шины
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- pavel753   Подключение трансформатора Trihal 10/0,4 кВ (2500 кВА)   5.3.2013, 8:04
- - с2н5он   а Вам как удобнее?   5.3.2013, 8:06
- - pavel753   у нас сейчас вопрос стоит - как правельно, надежно...   5.3.2013, 8:12
- - с2н5он   правильно- как Вам удобно надежней - шинами (имхо)...   5.3.2013, 8:15
- - pavel753   Дело в том, что директор склоняется к кабелю ВВГ 1...   5.3.2013, 8:25
- - shpinel   Конечно, никакого ВВГ. ВБВнг(А)-LS подойдет. Но. К...   5.3.2013, 9:19
- - pavel753   сегодня директор выдумал новое решение - с кабеля ...   5.3.2013, 10:29
- - shpinel   В наше время менеджеров можно и не такое услышать   5.3.2013, 10:52
- - pavel753   а как можно расчетным путем доказать, что кабель н...   5.3.2013, 11:05
- - shpinel   См. сообщение 6. А вообще на такие работы делается...   5.3.2013, 11:22
- - RomanNV   Если у вас РУНН находится в одном помещении с тран...   5.3.2013, 12:31
|- - millaelor   Цитата(RomanNV @ 5.3.2013, 13:31) Если у ...   13.2.2014, 10:18
- - pavel753   Подскажите пожалуйста, есть ли какие то нормативы ...   6.3.2013, 6:09
- - RomanNV   Если трансформатор закрытого исполнения и нет откр...   6.3.2013, 12:51
- - Борис Карпиловский   Конечно шинами Canalis KTA   30.7.2013, 11:18
- - Sinus   Стараемся ставить только шины. По причине их больш...   30.7.2013, 12:37
- - fagos88   Шинопроводом LS делал   25.9.2013, 21:36
- - ___VITOS___   Цитатасегодня директор выдумал новое решение - с к...   27.9.2013, 13:52


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 7:23
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены