![]() Подключение трансформатора Trihal 10/0,4 кВ (2500 кВА) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подключение трансформатора Trihal 10/0,4 кВ (2500 кВА) |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.3.2013 Пользователь №: 31329 ![]() |
Здравствуйте!
При сборке ГРЩ 4000А столкнулись со следующей проблемой - чем выполнить подключение трансформатора Trihal 10/0,4 кВ (2500 кВА) к ГРЩ - шинами или кабелем? Подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался с этим. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Цитата сегодня директор выдумал новое решение - с кабеля снять изоляцию, сложить все жилы в один пучек и усадить в термоусад. увольте директора.... шины, шины и ещё раз шины |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 7:23 |
|
![]() |