Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Расчет тока КЗ , пример расчета

sol88
сообщение 26.9.2013, 15:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 26.9.2013
Пользователь №: 35723



Доброго времени суток коллеги! Возникла необходимость рассчитать токи КЗ. Собственно проблема в том что как это сделать я точно не помню, суть такова, есть ячейка КСО питается с шин 10 кВ, далее после КСО идет ВЛ СИП-3 (1х50) 1 км 10 кВ. И приходит в ТМГ-250 звезда/зигзаг с нейтралью. Правильно ли я понимаю что мне надо выбрать самые тяжелые случаи КЗ (3-х фазное) в начале линии чтобы выбрать ток уставки МТЗ на ячейке КСО чтобы защитить ВЛ, а также посчитать ток КЗ на шинах 0,4 кВ после трансформатора, чтобы защитить трансформатор?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
moshkarow
сообщение 29.9.2013, 22:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



РТ - 40 - это только токовое реле
Что бы создать полноценную защиту линии нам нужно 5 шт реле Рт-40
Реле времени , промежуточное реле, 2 шт указательных реле.
Я имею в виду максимальную токовую защиту , отсечку.
для защиты линии с использованием РТ-40 нужен оперативный ток или применение специальных реле времени и промежуточного реле.
РС -80 это современный вариант РТ -80 ,РТ-90.
в схема с РТ - 40 проще создать селективность тк время мы выставляем сами.
РС80М – одно из лучших широко тиражированных малобюджетных решений для эффективной реконструкции или создания новой РЗА присоединения 6–35 кВ. Эти реле максимального тока позволяют провести комплексную реконструкцию подстанции или РП при умеренных капитальных затратах и минимальных изменениях монтажных схем. При этом значительно облегчается настройка и обслуживание систем, повышается точность и селективность работы схем релейной защиты, появляется возможность введения дополнительных функций.
Например, одно реле модификации РС80М2М-14 заменяет два РТ85 и два РТ40(для организации ЛЗШ), либо четыре РТ40 плюс РВМ12 и РП361. Диапазон уставок при этом вдвое шире(1-18,2А), точность выше( можно использовать ступень селективности 0,3, а не 0,5). Под заказ могут выпускаться устройства с измененной характеристикой времени срабатывания, с индикацией срабатывания, в т.ч. в течение не менее 12-ти часов после пропадания оперативного питания (исполнение «i»), а также с расширенным диапазоном установок тока срабатывания 2…36,32 А(исполнение «С»)
Питание для выполнения основных функций защиты осуществляется от измерительных токовых цепей. Оперативное питание 220 В (АС/DC) требуется для обеспечения функций АПВ, ЗНЗ, дистанционной блокировки отсечки и индикации для отдельных исполнений.


вы так-же не сказали какой каммутационный аппарат стоит перед тр-ром
маслянный выключатель, предохранители, отделитель ,выключатель нагрузки
Есть современные аналоги Рт-40 .Двух фазные токовые реле .
Тогда кол-во токовых реле сократится
http://www.proektant.org/index.php?action=....0;attach=22220


у РТ-40 нет времятоковой х-ки - это реле МАКСИМАЛЬНОГО тока, то есть срабатывает сразу при достижении уставки
по какой схеме сделаны соседниие ячейки

Сообщение отредактировал moshkarow - 30.9.2013, 6:55


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sol88   Расчет тока КЗ   26.9.2013, 15:36
- - AAL1982   Скачайте программу электрик, она все сделает за ва...   27.9.2013, 10:06
|- - Pantryk   Цитата(AAL1982 @ 27.9.2013, 10:06) Скачай...   27.9.2013, 10:44
- - Работник   Проблема еще в том, что в простых программах нет т...   27.9.2013, 10:50
- - Pantryk   По максимально возможному току проверяются аппарат...   27.9.2013, 10:55
- - sol88   Спасибо всем кто ответил. То что на отключающую сп...   29.9.2013, 16:52
|- - Sokoloff79   Цитата(sol88 @ 29.9.2013, 17:52) на отклю...   30.9.2013, 13:14
|- - sol88   Цитата(Sokoloff79 @ 30.9.2013, 13:14) На ...   30.9.2013, 15:03
- - uvk2   Может все-таки РТ-80? А, нет, есть и РС-80. http:...   29.9.2013, 20:15
- - moshkarow   РТ - 40 - это только токовое реле Что бы создать п...   29.9.2013, 22:15
|- - sol88   Огромное спасибо за ответ. Вся эта защита предназн...   30.9.2013, 8:30
- - Sokoloff79   1. В фазе В точно есть трансформатор тока? 2. Тип ...   30.9.2013, 18:08
|- - sol88   Цитата(Sokoloff79 @ 30.9.2013, 19:08) 1. ...   1.10.2013, 8:53
- - moshkarow   выходит РС-80 это МТЗ - не только. Это полноценн...   30.9.2013, 19:58
- - moshkarow   почему вы зациклились на защите ? Как вы планируе...   1.10.2013, 9:14
|- - sol88   Цитата(moshkarow @ 1.10.2013, 10:14) поче...   3.10.2013, 11:22
- - Sokoloff79   Ё-моё ответ инспектора (блин-пропустил его) из пос...   1.10.2013, 18:50
- - shpinel   Для РЗ, Вам необходимо получить данные по мощности...   3.10.2013, 12:00
|- - sol88   Цитата(shpinel @ 3.10.2013, 12:00) Для РЗ...   3.10.2013, 12:08
- - moshkarow   http://rzalab.narod.ru/schema/uza-10a2_emp...emp_d...   3.10.2013, 12:33
|- - sol88   Цитата(moshkarow @ 3.10.2013, 12:33) http...   3.10.2013, 15:48
- - moshkarow   не плохо бы предусмотреть свою защиту шин как рез...   3.10.2013, 16:34


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему