Расчет тока КЗ , пример расчета

sol88
сообщение 26.9.2013, 15:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 26.9.2013
Пользователь №: 35723



Доброго времени суток коллеги! Возникла необходимость рассчитать токи КЗ. Собственно проблема в том что как это сделать я точно не помню, суть такова, есть ячейка КСО питается с шин 10 кВ, далее после КСО идет ВЛ СИП-3 (1х50) 1 км 10 кВ. И приходит в ТМГ-250 звезда/зигзаг с нейтралью. Правильно ли я понимаю что мне надо выбрать самые тяжелые случаи КЗ (3-х фазное) в начале линии чтобы выбрать ток уставки МТЗ на ячейке КСО чтобы защитить ВЛ, а также посчитать ток КЗ на шинах 0,4 кВ после трансформатора, чтобы защитить трансформатор?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
sol88
сообщение 29.9.2013, 16:52
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 26.9.2013
Пользователь №: 35723



Спасибо всем кто ответил. То что на отключающую способность в конце линии - это абсолютно верно! Для выбора отсечки. Еще до конца не могу разобраться в чем разница между РТ-40 и РС-80, как я понял второе это МТЗ, первое отсечка, или я что то не правильно понимаю, таким образом не могли бы объяснить в чем разница между ними? И время токовая характеристика какая у ни? Просто инспектор с МОЭСКа говорит что нужно ставить РТ-40 , мы в проекте заложили уже РС-80, просто чтобы не менять хотелось бы разобраться в них, и в случае чего попробывать обосновать инспектору что РС-80 можно ставить. В общем объясните чайнику принцип действия РТ-40 и РС-80 и в чем отличие?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 30.9.2013, 13:14
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Цитата(sol88 @ 29.9.2013, 17:52) *
на отключающую способность в конце линии - это абсолютно верно! Для выбора отсечки.

На всякий случай - Отсечка защиты трансформатора выбирается по условию отстройки от кз на стороне НН т.е кВ т-ра.
Цитата(sol88 @ 29.9.2013, 17:52) *
Еще до конца не могу разобраться в чем разница между РТ-40 и РС-80, как я понял второе это МТЗ, первое отсечка, или я что то не правильно понимаю, таким образом не могли бы объяснить в чем разница между ними? И время токовая характеристика какая у ни? Просто инспектор с МОЭСКа говорит что нужно ставить РТ-40 , мы в проекте заложили уже РС-80, просто чтобы не менять хотелось бы разобраться в них, и в случае чего попробывать обосновать инспектору что РС-80 можно ставить. В общем объясните чайнику принцип действия РТ-40 и РС-80 и в чем отличие?

РТ-40 бывают разные!!! У вас какие?
И в вашем случае необязательно ставить их в отсечку, т.к. в РС-80 уже есть отсечка. А на РТ-40/0,2 (например) можно выполнить защиту от ОЗЗ. Достаточность одного реле РС-80 в схеме проверяется чувствительностью к 1-го фазному КЗ на стороне 0,4 кВ (для вашего тр-ра обязательная такая проверка) или отдельное одно РТ-40/хз как МТЗ в "0" провод ТТ (если схема неполной звезды). И вообще есть ещё нюансы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sol88
сообщение 30.9.2013, 15:03
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 26.9.2013
Пользователь №: 35723



Цитата(Sokoloff79 @ 30.9.2013, 13:14) *
На всякий случай - Отсечка защиты трансформатора выбирается по условию отстройки от кз на стороне НН т.е кВ т-ра.

РТ-40 бывают разные!!! У вас какие?
И в вашем случае необязательно ставить их в отсечку, т.к. в РС-80 уже есть отсечка. А на РТ-40/0,2 (например) можно выполнить защиту от ОЗЗ. Достаточность одного реле РС-80 в схеме проверяется чувствительностью к 1-го фазному КЗ на стороне 0,4 кВ (для вашего тр-ра обязательная такая проверка) или отдельное одно РТ-40/хз как МТЗ в "0" провод ТТ (если схема неполной звезды). И вообще есть ещё нюансы.



Я вот тоже склоняюсь к варианту что РС-80 будет лучше ставить, но тут все от инспектора зависеть будет. Таким образом пока принимаю что будет РТ-40. Схему я накидал, правда я не релейщик и вспоминаю учебные года. В общем как я это вижу три реле РТ-40 с помощью реле времени (как пример РВ-100), исполнительный элемент посредством промежуточного реле (РП-16) будет подавать сигнал на вакуумные выключатели 10 кВ. Все ли я правильно понял, и схема заработает ли? Дико извиняюсь, но есть ли у кого пример расчета с схемой?


___________________________________________________________________________
Вот ответ инспектора:"Реле РС-80 заменить на РТ-40, РП-361, РСВ". Как я понял я был немного прав, РСВ - реле времени, РП-361 промежуточное реле. Правильно ли я схему завязал? В общем может кто что подскажет как все это завязать?

Сообщение отредактировал sol88 - 30.9.2013, 15:48
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sol88   Расчет тока КЗ   26.9.2013, 15:36
- - AAL1982   Скачайте программу электрик, она все сделает за ва...   27.9.2013, 10:06
|- - Pantryk   Цитата(AAL1982 @ 27.9.2013, 10:06) Скачай...   27.9.2013, 10:44
- - Работник   Проблема еще в том, что в простых программах нет т...   27.9.2013, 10:50
- - Pantryk   По максимально возможному току проверяются аппарат...   27.9.2013, 10:55
- - sol88   Спасибо всем кто ответил. То что на отключающую сп...   29.9.2013, 16:52
|- - Sokoloff79   Цитата(sol88 @ 29.9.2013, 17:52) на отклю...   30.9.2013, 13:14
|- - sol88   Цитата(Sokoloff79 @ 30.9.2013, 13:14) На ...   30.9.2013, 15:03
- - uvk2   Может все-таки РТ-80? А, нет, есть и РС-80. http:...   29.9.2013, 20:15
- - moshkarow   РТ - 40 - это только токовое реле Что бы создать п...   29.9.2013, 22:15
|- - sol88   Огромное спасибо за ответ. Вся эта защита предназн...   30.9.2013, 8:30
- - Sokoloff79   1. В фазе В точно есть трансформатор тока? 2. Тип ...   30.9.2013, 18:08
|- - sol88   Цитата(Sokoloff79 @ 30.9.2013, 19:08) 1. ...   1.10.2013, 8:53
- - moshkarow   выходит РС-80 это МТЗ - не только. Это полноценн...   30.9.2013, 19:58
- - moshkarow   почему вы зациклились на защите ? Как вы планируе...   1.10.2013, 9:14
|- - sol88   Цитата(moshkarow @ 1.10.2013, 10:14) поче...   3.10.2013, 11:22
- - Sokoloff79   Ё-моё ответ инспектора (блин-пропустил его) из пос...   1.10.2013, 18:50
- - shpinel   Для РЗ, Вам необходимо получить данные по мощности...   3.10.2013, 12:00
|- - sol88   Цитата(shpinel @ 3.10.2013, 12:00) Для РЗ...   3.10.2013, 12:08
- - moshkarow   http://rzalab.narod.ru/schema/uza-10a2_emp...emp_d...   3.10.2013, 12:33
|- - sol88   Цитата(moshkarow @ 3.10.2013, 12:33) http...   3.10.2013, 15:48
- - moshkarow   не плохо бы предусмотреть свою защиту шин как рез...   3.10.2013, 16:34


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему