Расчет тока КЗ , пример расчета

sol88
сообщение 26.9.2013, 15:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 26.9.2013
Пользователь №: 35723



Доброго времени суток коллеги! Возникла необходимость рассчитать токи КЗ. Собственно проблема в том что как это сделать я точно не помню, суть такова, есть ячейка КСО питается с шин 10 кВ, далее после КСО идет ВЛ СИП-3 (1х50) 1 км 10 кВ. И приходит в ТМГ-250 звезда/зигзаг с нейтралью. Правильно ли я понимаю что мне надо выбрать самые тяжелые случаи КЗ (3-х фазное) в начале линии чтобы выбрать ток уставки МТЗ на ячейке КСО чтобы защитить ВЛ, а также посчитать ток КЗ на шинах 0,4 кВ после трансформатора, чтобы защитить трансформатор?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sokoloff79
сообщение 30.9.2013, 18:08
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



1. В фазе В точно есть трансформатор тока?
2. Тип и фирма вакуумного выключателя?
3. Нужна полная схема цепей тока, управления и защиты, тогда уже можно о чем-то говорить.
4. SQ - какое назначение?
5. Отсечка надеюсь будет хотя бы ещё на 3-х РТ-40? Если Да, то перенесите блинкер КН после контакта реле времени.
6. Инспектор чем обосновывает отказ от РС-80, можно реально поставить здесь одно реле и не заморачиваться. Запретить он может в одном случае - если они не сертифицированы. На РС-80 вроде есть сертификат соответствия.

Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 30.9.2013, 18:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sol88   Расчет тока КЗ   26.9.2013, 15:36
- - AAL1982   Скачайте программу электрик, она все сделает за ва...   27.9.2013, 10:06
|- - Pantryk   Цитата(AAL1982 @ 27.9.2013, 10:06) Скачай...   27.9.2013, 10:44
- - Работник   Проблема еще в том, что в простых программах нет т...   27.9.2013, 10:50
- - Pantryk   По максимально возможному току проверяются аппарат...   27.9.2013, 10:55
- - sol88   Спасибо всем кто ответил. То что на отключающую сп...   29.9.2013, 16:52
|- - Sokoloff79   Цитата(sol88 @ 29.9.2013, 17:52) на отклю...   30.9.2013, 13:14
|- - sol88   Цитата(Sokoloff79 @ 30.9.2013, 13:14) На ...   30.9.2013, 15:03
- - uvk2   Может все-таки РТ-80? А, нет, есть и РС-80. http:...   29.9.2013, 20:15
- - moshkarow   РТ - 40 - это только токовое реле Что бы создать п...   29.9.2013, 22:15
|- - sol88   Огромное спасибо за ответ. Вся эта защита предназн...   30.9.2013, 8:30
- - Sokoloff79   1. В фазе В точно есть трансформатор тока? 2. Тип ...   30.9.2013, 18:08
|- - sol88   Цитата(Sokoloff79 @ 30.9.2013, 19:08) 1. ...   1.10.2013, 8:53
- - moshkarow   выходит РС-80 это МТЗ - не только. Это полноценн...   30.9.2013, 19:58
- - moshkarow   почему вы зациклились на защите ? Как вы планируе...   1.10.2013, 9:14
|- - sol88   Цитата(moshkarow @ 1.10.2013, 10:14) поче...   3.10.2013, 11:22
- - Sokoloff79   Ё-моё ответ инспектора (блин-пропустил его) из пос...   1.10.2013, 18:50
- - shpinel   Для РЗ, Вам необходимо получить данные по мощности...   3.10.2013, 12:00
|- - sol88   Цитата(shpinel @ 3.10.2013, 12:00) Для РЗ...   3.10.2013, 12:08
- - moshkarow   http://rzalab.narod.ru/schema/uza-10a2_emp...emp_d...   3.10.2013, 12:33
|- - sol88   Цитата(moshkarow @ 3.10.2013, 12:33) http...   3.10.2013, 15:48
- - moshkarow   не плохо бы предусмотреть свою защиту шин как рез...   3.10.2013, 16:34