Расчет тока КЗ , пример расчета |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет тока КЗ , пример расчета |
26.9.2013, 15:36
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 26.9.2013 Пользователь №: 35723 |
Доброго времени суток коллеги! Возникла необходимость рассчитать токи КЗ. Собственно проблема в том что как это сделать я точно не помню, суть такова, есть ячейка КСО питается с шин 10 кВ, далее после КСО идет ВЛ СИП-3 (1х50) 1 км 10 кВ. И приходит в ТМГ-250 звезда/зигзаг с нейтралью. Правильно ли я понимаю что мне надо выбрать самые тяжелые случаи КЗ (3-х фазное) в начале линии чтобы выбрать ток уставки МТЗ на ячейке КСО чтобы защитить ВЛ, а также посчитать ток КЗ на шинах 0,4 кВ после трансформатора, чтобы защитить трансформатор?
|
|
|
30.9.2013, 19:58
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3248 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
выходит РС-80 это МТЗ - не только.
Это полноценный комплект защит. РТ-40 есть токовая отсечка, причем как я понял мгновенного действия. нет. все зависит от уставки реле .если настроено на МТЗ -значит МТЗ если на ТО - значит отсечка Естли на линии -АПВ - автаматическое повторное включение дАРН - разгрузка при снижении U - АЧР - разгрузка по частоте. Для них нужен оперативный ток. для МТЗ и ТО тоже нужен оперативный ток Есть готовые комплекты защит КЗ ( номер точно не помню может 10 ) http://forca.ru/knigi/rzia/spravochnik-po-...hnyh-cepey.html http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....532639243749494 Сообщение отредактировал moshkarow - 30.9.2013, 20:12 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 2:27 |
|