Расчет тока КЗ , пример расчета

sol88
сообщение 26.9.2013, 15:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 26.9.2013
Пользователь №: 35723



Доброго времени суток коллеги! Возникла необходимость рассчитать токи КЗ. Собственно проблема в том что как это сделать я точно не помню, суть такова, есть ячейка КСО питается с шин 10 кВ, далее после КСО идет ВЛ СИП-3 (1х50) 1 км 10 кВ. И приходит в ТМГ-250 звезда/зигзаг с нейтралью. Правильно ли я понимаю что мне надо выбрать самые тяжелые случаи КЗ (3-х фазное) в начале линии чтобы выбрать ток уставки МТЗ на ячейке КСО чтобы защитить ВЛ, а также посчитать ток КЗ на шинах 0,4 кВ после трансформатора, чтобы защитить трансформатор?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
moshkarow
сообщение 1.10.2013, 9:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



почему вы зациклились на защите ?
Как вы планируете управлять выключателем в нормальном режиме ?
Какой источник оперативного тока ?
От этого зависит конструктивное исполнение схемы защиты , УПРАВЛЕНИЯ , СИГНАЛИЗАЦИИ ,АВТОМАТИКИ.
Реле обычно ставят в фазы А и С и в ноль .
http://nashaucheba.ru/v30806/?download=file
книга В.П. Павлова
Схемы управления и сигнализации воздушных и маслянных выключателей

Вы своей схеме нарисовали + и - откуда они берутся.
у РС80 источником оперативного тока является тр- р тока
Оперативный ток - постоянный 220 ?
http://www.knigka.info/2011/03/26/maksimal...a-zashhita.html
книга максимальная токовая защита
РСВ - какой номер. По сземе инпектора можно применить ТОЛЬКО РСВ-13

для вашего случая подойдет комплект защиты К3-37 http://rzalab.narod.ru/kz_schema.html

Сообщение отредактировал moshkarow - 1.10.2013, 10:23


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sol88   Расчет тока КЗ   26.9.2013, 15:36
- - AAL1982   Скачайте программу электрик, она все сделает за ва...   27.9.2013, 10:06
|- - Pantryk   Цитата(AAL1982 @ 27.9.2013, 10:06) Скачай...   27.9.2013, 10:44
- - Работник   Проблема еще в том, что в простых программах нет т...   27.9.2013, 10:50
- - Pantryk   По максимально возможному току проверяются аппарат...   27.9.2013, 10:55
- - sol88   Спасибо всем кто ответил. То что на отключающую сп...   29.9.2013, 16:52
|- - Sokoloff79   Цитата(sol88 @ 29.9.2013, 17:52) на отклю...   30.9.2013, 13:14
|- - sol88   Цитата(Sokoloff79 @ 30.9.2013, 13:14) На ...   30.9.2013, 15:03
- - uvk2   Может все-таки РТ-80? А, нет, есть и РС-80. http:...   29.9.2013, 20:15
- - moshkarow   РТ - 40 - это только токовое реле Что бы создать п...   29.9.2013, 22:15
|- - sol88   Огромное спасибо за ответ. Вся эта защита предназн...   30.9.2013, 8:30
- - Sokoloff79   1. В фазе В точно есть трансформатор тока? 2. Тип ...   30.9.2013, 18:08
|- - sol88   Цитата(Sokoloff79 @ 30.9.2013, 19:08) 1. ...   1.10.2013, 8:53
- - moshkarow   выходит РС-80 это МТЗ - не только. Это полноценн...   30.9.2013, 19:58
- - moshkarow   почему вы зациклились на защите ? Как вы планируе...   1.10.2013, 9:14
|- - sol88   Цитата(moshkarow @ 1.10.2013, 10:14) поче...   3.10.2013, 11:22
- - Sokoloff79   Ё-моё ответ инспектора (блин-пропустил его) из пос...   1.10.2013, 18:50
- - shpinel   Для РЗ, Вам необходимо получить данные по мощности...   3.10.2013, 12:00
|- - sol88   Цитата(shpinel @ 3.10.2013, 12:00) Для РЗ...   3.10.2013, 12:08
- - moshkarow   http://rzalab.narod.ru/schema/uza-10a2_emp...emp_d...   3.10.2013, 12:33
|- - sol88   Цитата(moshkarow @ 3.10.2013, 12:33) http...   3.10.2013, 15:48
- - moshkarow   не плохо бы предусмотреть свою защиту шин как рез...   3.10.2013, 16:34