Расчет тока КЗ , пример расчета

sol88
сообщение 26.9.2013, 15:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 26.9.2013
Пользователь №: 35723



Доброго времени суток коллеги! Возникла необходимость рассчитать токи КЗ. Собственно проблема в том что как это сделать я точно не помню, суть такова, есть ячейка КСО питается с шин 10 кВ, далее после КСО идет ВЛ СИП-3 (1х50) 1 км 10 кВ. И приходит в ТМГ-250 звезда/зигзаг с нейтралью. Правильно ли я понимаю что мне надо выбрать самые тяжелые случаи КЗ (3-х фазное) в начале линии чтобы выбрать ток уставки МТЗ на ячейке КСО чтобы защитить ВЛ, а также посчитать ток КЗ на шинах 0,4 кВ после трансформатора, чтобы защитить трансформатор?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
shpinel
сообщение 3.10.2013, 12:00
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Для РЗ, Вам необходимо получить данные по мощности КЗ (бывает, что дают значение тока КЗ) на питающем центре.
Относительно этих данных просчитываются по точкам токи КЗ вплоть до трансов (иногда просят значение и по низкой стороне транса). Потом от токов КЗ выбираются уставки (делается расчет РЗ). Приводится график (графики) согласования защит.
Также еще просчитывают фидера на термическую стойкость КЗ.
Как-то так.

РЗ - серьезнейший раздел, поэтому Вам следует поискать релейщика. Редкий вид, кстати.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sol88   Расчет тока КЗ   26.9.2013, 15:36
- - AAL1982   Скачайте программу электрик, она все сделает за ва...   27.9.2013, 10:06
|- - Pantryk   Цитата(AAL1982 @ 27.9.2013, 10:06) Скачай...   27.9.2013, 10:44
- - Работник   Проблема еще в том, что в простых программах нет т...   27.9.2013, 10:50
- - Pantryk   По максимально возможному току проверяются аппарат...   27.9.2013, 10:55
- - sol88   Спасибо всем кто ответил. То что на отключающую сп...   29.9.2013, 16:52
|- - Sokoloff79   Цитата(sol88 @ 29.9.2013, 17:52) на отклю...   30.9.2013, 13:14
|- - sol88   Цитата(Sokoloff79 @ 30.9.2013, 13:14) На ...   30.9.2013, 15:03
- - uvk2   Может все-таки РТ-80? А, нет, есть и РС-80. http:...   29.9.2013, 20:15
- - moshkarow   РТ - 40 - это только токовое реле Что бы создать п...   29.9.2013, 22:15
|- - sol88   Огромное спасибо за ответ. Вся эта защита предназн...   30.9.2013, 8:30
- - Sokoloff79   1. В фазе В точно есть трансформатор тока? 2. Тип ...   30.9.2013, 18:08
|- - sol88   Цитата(Sokoloff79 @ 30.9.2013, 19:08) 1. ...   1.10.2013, 8:53
- - moshkarow   выходит РС-80 это МТЗ - не только. Это полноценн...   30.9.2013, 19:58
- - moshkarow   почему вы зациклились на защите ? Как вы планируе...   1.10.2013, 9:14
|- - sol88   Цитата(moshkarow @ 1.10.2013, 10:14) поче...   3.10.2013, 11:22
- - Sokoloff79   Ё-моё ответ инспектора (блин-пропустил его) из пос...   1.10.2013, 18:50
- - shpinel   Для РЗ, Вам необходимо получить данные по мощности...   3.10.2013, 12:00
|- - sol88   Цитата(shpinel @ 3.10.2013, 12:00) Для РЗ...   3.10.2013, 12:08
- - moshkarow   http://rzalab.narod.ru/schema/uza-10a2_emp...emp_d...   3.10.2013, 12:33
|- - sol88   Цитата(moshkarow @ 3.10.2013, 12:33) http...   3.10.2013, 15:48
- - moshkarow   не плохо бы предусмотреть свою защиту шин как рез...   3.10.2013, 16:34