Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

заземление вторичной обмотки тр-ра

се-ренький
сообщение 4.10.2013, 15:58
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Доброго дня! Подскажите, при использовании трансформатора ОЛС 10(6)/0,22 в качестве ТСН подлежит ли его вторичная обмотка обязательному заземлению? Это к вопросу о безопасной эксплуатации при возможном пробое ВН на НН. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Nail
сообщение 4.10.2013, 18:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(се-ренький @ 4.10.2013, 16:58) *
Доброго дня! Подскажите, при использовании трансформатора ОЛС 10(6)/0,22 в качестве ТСН подлежит ли его вторичная обмотка обязательному заземлению? Это к вопросу о безопасной эксплуатации при возможном пробое ВН на НН. Спасибо.

1.7.98. Для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должно быть выполнено одно общее заземляющее устройство, к которому должны быть присоединены: 1) нейтраль трансформатора на стороне напряжением до 1 кВ; 2) корпус трансформатора; 3) металлические оболочки и броня кабелей напряжением до 1 кВ и выше; 4) открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ и выше; 5) сторонние проводящие части. Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 22:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены