Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

заземление вторичной обмотки тр-ра

се-ренький
сообщение 4.10.2013, 15:58
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Доброго дня! Подскажите, при использовании трансформатора ОЛС 10(6)/0,22 в качестве ТСН подлежит ли его вторичная обмотка обязательному заземлению? Это к вопросу о безопасной эксплуатации при возможном пробое ВН на НН. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Nail
сообщение 4.10.2013, 18:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(се-ренький @ 4.10.2013, 16:58) *
Доброго дня! Подскажите, при использовании трансформатора ОЛС 10(6)/0,22 в качестве ТСН подлежит ли его вторичная обмотка обязательному заземлению? Это к вопросу о безопасной эксплуатации при возможном пробое ВН на НН. Спасибо.

1.7.98. Для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должно быть выполнено одно общее заземляющее устройство, к которому должны быть присоединены: 1) нейтраль трансформатора на стороне напряжением до 1 кВ; 2) корпус трансформатора; 3) металлические оболочки и броня кабелей напряжением до 1 кВ и выше; 4) открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ и выше; 5) сторонние проводящие части. Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 4.10.2013, 18:29
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Цитата(Transformator @ 4.10.2013, 17:24) *
1.7.98. Для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должно быть выполнено одно общее заземляющее устройство, к которому должны быть присоединены: 1) нейтраль трансформатора на стороне напряжением до 1 кВ; 2) корпус трансформатора; 3) металлические оболочки и броня кабелей напряжением до 1 кВ и выше; 4) открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ и выше; 5) сторонние проводящие части. Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству.

В общем-то относительно трехфазных тр-ров заземление нейтральной точки не вызывает сомнений, но в моем случае интересует тр-р типа "фаза-фаза", используемый как ТСН. Хорошо, спрошу иначе: не будет ли нарушением глухое заземление вторичной обмотки тр-ра ОЛС 10/0,23?

Сообщение отредактировал се-ренький - 4.10.2013, 18:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 4.10.2013, 18:38
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(се-ренький @ 4.10.2013, 19:29) *
В общем-то относительно трехфазных тр-ров заземление нейтральной точки не вызывает сомнений, но в моем случае интересует тр-р типа "фаза-фаза", используемый как ТСН. Хорошо, спрошу иначе: не будет ли нарушением глухое заземление вторичной обмотки тр-ра ОЛС 10/0,23?

1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы