Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Конденсаторные батареи

MegaOm
сообщение 18.4.2005, 16:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 84
Регистрация: 16.11.2004
Пользователь №: 1932



Для чего на электроустановках ставят большие конденсаторные батареи?


--------------------
R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
MegaOm
сообщение 22.4.2005, 19:08
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 84
Регистрация: 16.11.2004
Пользователь №: 1932



А вот вам еще один расчет, нашел я его в Интернете, в нем считали индуктивность балласта для люминесцентной лампы 40 ватт

Определить параметры индуктивного балласта можно очень несложно пользуясь правилами расчета цепей перменного тока. Для примера рассмотрим лампу мощностью 40Вт (F40T12) длиной 48" (122 см), включенную в сеть напряжением 230В
Рабочий ток лампы составляет около 0.43A. Коэффициент мощности лампы равен примерно 0.9 (в принципе, можно считать лампу активной нагрузкой). Напряжение на лампе равно: 40Вт/(0.43А*0.9)=102В. Активная составляющая напряжения равна: 102В*0.9=92В, реактивная равна 102В*sqrt(1-0.9^2)=44В.
Потери мощности в балласте составляют 9-10Вт. Отсюда, суммарный коэффициент мощности равен: (40Вт+10Вт)/(230В*0.43A)=0.51 (сюда явно просится корректирующий конденсатор). Активная составляющая падения напряжения на балласте равна: 230В*0.51-102В=15В, реактивная составляющая 230В*sqrt(1-0.51^2)-44В=154В. Активное сопротивление балласта равно 15В/0.43А=35 Ом, реактивное 154В/0.43=358 Ом. Индуктивность балласта на частоте 50Гц равна 358/(2*3.14*50)=1.1Гн
Интересно, что такое SQRT в этой формуле?


--------------------
R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- MegaOm   Конденсаторные батареи   18.4.2005, 16:29
- - Viktor2004   Смотря на каких электроустановках. Может для компе...   18.4.2005, 19:52
- - MegaOm   Наверно для компенсации, потому что электроустанов...   19.4.2005, 5:06
- - сергей_абрамов   Цитата:Чем больше реактивная составляюшая тока, те...   19.4.2005, 19:16
- - MegaOm   Интересно, а как рассчитать конденсатор для компен...   20.4.2005, 17:53
- - сергей_абрамов   какой мне конденсатор нужно поставить чтобы снизит...   20.4.2005, 18:58
- - MegaOm   Да я не о продавце забочусь, просто хочу научится ...   20.4.2005, 21:39
- - MegaOm   Какой смысл Вам нести личные материальные затраты ...   20.4.2005, 21:52
- - Viktor2004   На заводах потребляются большие мощности. Там допо...   21.4.2005, 8:32
- - MegaOm   к вечеру по москве наприсую здесь формулы для расч...   21.4.2005, 16:00
- - MegaOm   Рассчитываем конденсатор компенсатор для светильни...   21.4.2005, 19:40
- - Pavel   Попробуем посчитать. Условие-резонанс системы, т.е...   22.4.2005, 15:42
- - MegaOm   А вот вам еще один расчет, нашел я его в Интернете...   22.4.2005, 19:08
- - MegaOm   Несмотря на все наши расчеты производители светиль...   22.4.2005, 19:27
- - Гость   Конденсаторы ставят, когда в сети есть значительна...   27.4.2005, 13:16
- - anonim   MegaOm   21.7.2006, 15:52
- - Гость   [quote="MegaOm"]Несмотря на все наши рас...   23.7.2006, 15:37


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 23:24
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены