Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Испытываем конденсатор связи , Какая должна быть величина напряжения ?

dpm
сообщение 7.10.2013, 14:40
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 8.7.2013
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216



Здравствуйте. Подскажите пожалуйста переменное напряжение какой величины нужно приложить к конденсатору связи ( подключен к ВЛ-110 кВ) для выполнения замера тангенса угла диэлектрических потерь? И если у кого то есть источник информации , то скиньте ссылку плиз icon_surprised.gif


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sokoloff79
сообщение 7.10.2013, 20:55
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Наверно имеете ввиду это и это
Вкратце "Измерения производятся при напряжении, не превышающем номинального значения. У конденсаторов связи tgδ измеряется при напряжении 10 кВ. ."

Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 7.10.2013, 20:57