Здравствуйте форумчане!
Помогите с советом:
В сетях не хотят согласовывать схему, инженер гр. учета заявляет, что PEN проводник после ВВ автомата завести сразу в счетчик, а уменя сначала на клемн. колодку, а затем в счетчик, клемная колодка пломбируется в щитке. РЕN заземлен на контур заземления. Сказал так положено и все тут. Прав ли он?

Сообщение отредактировал Dmitri Kl - 12.10.2013, 21:13
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
FRAER
сообщение 12.10.2013, 22:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



У вас PEN коммутируется автоматом, после автомата его можно использовать только как N, ни о каком разделении на PE речи уже идти не может