Схема электроснабжения коттеджа , претензия от сетей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Схема электроснабжения коттеджа , претензия от сетей |
12.10.2013, 19:59
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.10.2013 Из: самара Пользователь №: 36023 |
Здравствуйте форумчане!
Помогите с советом: В сетях не хотят согласовывать схему, инженер гр. учета заявляет, что PEN проводник после ВВ автомата завести сразу в счетчик, а уменя сначала на клемн. колодку, а затем в счетчик, клемная колодка пломбируется в щитке. РЕN заземлен на контур заземления. Сказал так положено и все тут. Прав ли он? Сообщение отредактировал Dmitri Kl - 12.10.2013, 21:13 |
|
|
12.10.2013, 22:23
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
У вас PEN коммутируется автоматом, после автомата его можно использовать только как N, ни о каком разделении на PE речи уже идти не может
|
|
|