Случай с тельфером |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Случай с тельфером |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
11.2.2012, 20:43
Сообщение
#1
|
Гости |
Выполняли электромонтажные работы на ДСК(дробильно-сортировочный комплекс),дошло дело подключать тельфер на раме дробилки,подключили питающий кабель,подключили кнопки,начали пробовать включать.Включили питающий тельфер автомат и о чудо тельфер самопроизвольно включился на подъем.Пока добежали и отключили автомат,канат зашкивился.Распутали канат,начали разбираться в чем дело,оказалось концевик,в цепи питания контакторной катушки,залит дождевой водой,а самое интересное катушка контактора была на 380В, интересно какой му.....к ее туда поставил?В итоге получили сюрприз продолжительностью два часа.Вот теперь и думай смешно это или грустно.
|
|
|
13.10.2013, 8:24
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10838 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А выводить на кнопочную станцию фазы - это нормально? Экономия, блин.. чтоб оператор прыгал повыше. Пока летит - не бьёт!
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 9:06 |
|