Часть фундамента, как контур - бред?! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Часть фундамента, как контур - бред?! |
16.7.2007, 19:27
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 5.5.2007 Пользователь №: 8661 |
Господа, подскажите, пожалуйста, могу ли я использовать для получения контура заземления только часть свай (фундамента) здания (естественно получая в результате не более 4 Ом) или надо по периметру всего здания обвязывать полосой (S здания с учетом различных поворотов около 1000 м2)?! У нас в проекте на 24-х квартирный жилой дом омичи решили все просто - забили три пятиметровых штыря снаружи, завели полосой 40х4 в подвал... ну не красота ли?! Меня мучает вопрос - почему так делают не во всех случаях?! Заранее благодарен... Мое почтение...
|
|
|
18.7.2007, 4:08
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Фундамент можно использовать только в том случае если он представляет собой замкнутый контур. И его обычно используют в качестве дополнительного заземления. А что насет полосы то видимый контур заземления вокруг защищаемого здания(оборудования) должен быть всегда!!!!
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2025, 23:49 |
|