Господа, подскажите, пожалуйста, могу ли я использовать для получения контура заземления только часть свай (фундамента) здания (естественно получая в результате не более 4 Ом) или надо по периметру всего здания обвязывать полосой (S здания с учетом различных поворотов около 1000 м2)?! У нас в проекте на 24-х квартирный жилой дом омичи решили все просто - забили три пятиметровых штыря снаружи, завели полосой 40х4 в подвал... ну не красота ли?! Меня мучает вопрос - почему так делают не во всех случаях?! Заранее благодарен... Мое почтение...
|
|
|
18.7.2007, 10:24
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 28.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 8427 |
Вокруг здания контур ненужен. Я расчитываю сколько контуров необходимо для заземления. Обычно для пятиэтажки делааем 3 шт. А по ПУЭ железобетоная часть фундамента присоединяется к системе уравнивания потенциалов п. 1.7.121
|
|
|