Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Человека убило током непонятно от чего. Как такое может быть? , Вопрос Специалистам

Гость_Кабановод_*
сообщение 24.10.2013, 12:12
Сообщение #1





Гости








Уважаемые Электрики! Прошу Вас прокомментировать данную трагедию. Цитата:

Грибник погиб от удара током

23-летний грибник Сергей Игнатьев погиб в лесу от удара током. Трагедия произошла 24 сентября недалеко от Пермской ГРЭС.

– Он с детства любил ходить за грибами, – рассказывает сестра погибшего Нина . – Вот и тут собрались втроём с друзьями, поехали. Там, в стороне Пермской ГРЭС, ребята нынче уже не раз собирали грибы.

Зайдя в лес, грибники рассредоточились, но старались не уходить далеко друг от друга, перекрикивались. По словам девушки, уже минут через десять друзья Сергея услышали громкий хлопок, и молодой человек перестал отзываться на крики.

– Ребята побежали на звук, – продолжает Нина. – Брата нашли лежащим у электроопоры. У него были судороги. Друзья пытались его реанимировать, делали искусственное дыхание. Затем на машине отвезли в больницу, но медики констатировали смерть.

Как позже сообщил семье судмедэксперт, ток прошёл через все органы.

– А в полиции сначала нам сказали, что он якобы полез на опору. Но тогда бы у него были травмы от падения с высоты! А у него всего-то три пальчика обожжены и линия ожога на ладони, – говорит сестра. – Видимо, он просто случайно задел опору. Врачи говорят, что смерть была мгновенной. Но непонятно, почему эта конструкция не ограждена, почему не было предупредительных знаков, если она настолько опасна?

Как удалось выяснить, опора, ставшая причиной трагедии, входит в состав линии электропередачи 220 кВ «Пермская ГРЭС – Соболи 1,2». Два года назад эту линию запустило ОАО «ФСК ЕЭС» Магистральные электрические сети Урала. Мы сделали запрос в фирму с просьбой прокомментировать ситуацию и объяснить, почему опасная опора находится в свободном доступе. Из пресс-службы предприятия сообщили, что ответ готовится.

Родные погибшего обратились в Следственный комитет, чтобы провести проверку и найти виновного в смерти Сергея. Как пояснили в Следственном комитете, материалы по делу уже поступили в их распоряжение. Проверка будет проведена.

…4 октября молодому человеку исполнилось бы 24 года. Он готовился к своему дню рождения, планировал заказать столик в кафе и собрать друзей. Но друзья собрались совсем по другому поводу.

В тему
Протяжённость линии «Пермская ГРЭС – Соболи 1,2» составляет около 105 км, на ней установлено 388 опор. В составе линии – почти 1,5-километровый переход через Камское водохранилище на реке Чусовой.

Конец цитаты. Информация отсюда: http://dobryanka.bezformata.ru/listnews/gr...tokom/14476947/
Там ещё комментарии к статье. Некоторые оскорбительны для покойного Человека: Обвинения в попытке воровства

Моё мнение: Либо шаровая молния, притянутая полем проводов перекинулась на Человека, либо это пробой на опору? Я видел один раз пробой на линии порядка 6000-10000 Вольт, внизу опоры была дуговая искра. Если-бы перед пробоем кто-то держался за опору, то тооже-бы убило. Вообще были подобные случаи? Я имею ввиду появление напряжения там, где его не должно быть, и где может оказаться обычный Человек.

Я перерыл Интернет, но нашёл лишь про трагедии с низким напряжением - Людей убивало от заборов, скамеек рядом с фонарным столбом, светильников на стенах домов, даже случай был что убило от дерева, касающегося проводов.

Был ещё случай задевания автобусом провода высокого напряжения, двигатель заглох, одна Пассажирка вышла, и была убита, прикоснувшись к кузову. Пассажир, пытавшийся её оторвать, тоже был убит. Третья Пассажирка не взялась за кузов, но сделала слишком широкий шаг, и тоже была убита шаговым напряжением.

Большое Спасибо
Лично я гуляю иногда вдоль Железной Дороги, но никогда не прикасаюсь к опорам - мало-ли что
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 24.10.2013, 14:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Здравствуйте. Подобные несчастные случие лучше всего расследуются Ростехнадзором. Точно не помню, но возможно т.к. погибший был не на работе, не исполнял должностные обязанности - расследование Росстехнадзор не проводит.
Из далека трудно сказать причину. Мало данных. Возможно произошло КЗ на опоре и совпало что парень был рядом, держался за опору. Либо он прикоснулся к частям оборудования, находящимся под напряжением.
Нормальная опора не должна оказать какого либо воздействия на человека. Возможно Вы не верно выявили напряжение ВЛ. Вероятно ВЛ 6-35кВ? Вы бы фото сделали сразу в тот момент или потом (опоры).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.10.2013, 14:26
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10895
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Работник @ 24.10.2013, 13:09) *
Вероятно ВЛ 6-35кВ?
Это вряд ли 105 км = переходы в полтора километра. А на фотке в статье, похоже, 110-ка... Видать, вставили что попало.
Опоры бетонные? деревянные? металлические?


Сообщение отредактировал Roman D - 24.10.2013, 14:27


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 26.10.2013, 21:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Roman D @ 24.10.2013, 14:26) *
Это вряд ли 105 км = переходы в полтора километра. А на фотке в статье, похоже, 110-ка... Видать, вставили что попало.
Опоры бетонные? деревянные? металлические?

13 изоляторов - 220 кВ. В 110 кВ - 6-8 штук. В основном 7. Если допустить, что высокая поросль под ВЛ, то вполне возможно перекрытие на поросль и человека. Грибы он явно не на голой земле искал. Кусты вырубить недолго(скрыть причину), Тогда пальцы и ладонь с ожогами вписываются, а выход в пятках и сапогах не доглядели или небыло явного), и отключения могло не быть при таком перекрытии(но человеку хватит с "горкой"). Только верхушки кустов подгорели и всё. Но он был не в середине пролета, а у опоры , а там габарит нормальный. Так что нужны дополнительные точные данные, а гадать .... .
Ток срабатывания земляной защиты первой ступени на ВЛ-220 кВ больше 1000 А при времени не больше 0,1 сек. Так сработает ли ? Защита на землю при перекрытии на поросль и человека??

Сам когда в лес хожу, близко(20-30 м) к опорам не подхожу если вижу. Особенно опасны линии 6 - 35 кВ, с изолированной нейтралью. А в каком виде просеки, на этих линиях, еще страшнее становится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.10.2013, 21:28
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10895
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Сергей ДД @ 26.10.2013, 21:11) *
13 изоляторов - 220 кВ. В 110 кВ - 6-8 штук.


стодесятка.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 27.10.2013, 10:08
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Меня лично хлопок то и смущает. По идее, раз переменка, то д.б. не хлопок, а гул. А "хлопок" указывает на постоянку - в общем, всё же склоняюсь к мнению, что был удар молнии.

**************************
Цитата(Roman D @ 26.10.2013, 21:28) *
стодесятка.

Интересно, а тут скока?
Прикрепленное изображение


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Кабановод   Человека убило током непонятно от чего. Как такое может быть?   24.10.2013, 12:12
- - Работник   Здравствуйте. Подобные несчастные случие лучше все...   24.10.2013, 14:09
|- - Roman D   Цитата(Работник @ 24.10.2013, 13:09) Веро...   24.10.2013, 14:26
|- - Сергей ДД   Цитата(Roman D @ 24.10.2013, 14:26) Это в...   26.10.2013, 21:11
|- - Roman D   Цитата(Сергей ДД @ 26.10.2013, 21:11) 13 ...   26.10.2013, 21:28
|- - зелёный желторотик   Меня лично хлопок то и смущает. По идее, раз перем...   27.10.2013, 10:08
||- - Roman D   Цитата(зелёный желторотик @ 27.10.2013, 9...   27.10.2013, 21:22
|- - Сергей ДД   Цитата(Roman D @ 26.10.2013, 21:28) стод...   27.10.2013, 20:35
- - 220v-elektrik   Единственное что можно предположить человека убило...   24.10.2013, 15:11
- - Кабановод   Уважаемый 220v-elektrik. Скажите пожалуйста, а так...   24.10.2013, 17:22
- - Кабановод   Вообще бывают сухие грозы. Может-быть Человеку не ...   24.10.2013, 17:50
- - 220v-elektrik   Наведенное напряжение может измеряться киловольтам...   24.10.2013, 17:55
- - зелёный желторотик   Буквально в понедельник, в очереди к зубному, разг...   24.10.2013, 18:05
- - Кабановод   Уважаемый 220v-Elektrik. А как устранение такого м...   24.10.2013, 21:48
|- - зелёный желторотик   Цитата(Кабановод @ 24.10.2013, 22:48) нав...   24.10.2013, 22:05
- - S-cream   погодные условия какие были в момент трагедии?   25.10.2013, 8:24
- - 220v-elektrik   Думаю пока завели уголовное дело, пока назначили т...   25.10.2013, 11:31
|- - зелёный желторотик   Цитата(220v-elektrik @ 25.10.2013, 11...   25.10.2013, 13:09
|- - 220v-elektrik   Цитата(зелёный желторотик @ 25.10.2013, 13...   25.10.2013, 15:30
- - Roman D   У нас был прецедент: на переходе через реку ЛЭП - ...   25.10.2013, 15:12
- - зелёный желторотик   Быть может. Но только когда на крыше электрички по...   25.10.2013, 20:17
- - Сунцов Денис   Какая опора? жб или металл? похоже металл. При КЗ...   26.10.2013, 0:49
- - зелёный желторотик   А будет ли фиксация на самом деле? Как я себе пре...   26.10.2013, 1:27
- - 220v-elektrik   Если бы был пробой изоляторов отработали бы защиты...   26.10.2013, 8:20
|- - зелёный желторотик   Цитата(220v-elektrik @ 26.10.2013, 8...   26.10.2013, 17:58
- - Roman D   Тут не было непосредственного прикосновения к токо...   26.10.2013, 9:09
- - Гость сочувствующий   Цитата(Кабановод @ 24.10.2013, 12:12) ......   26.10.2013, 9:21
- - 220v-elektrik   Еще есть дифзащита без выдержки времени, АПВ навер...   26.10.2013, 20:22
- - S-cream   ЦитатаАПВ наверное не было иначе услышали бы два х...   26.10.2013, 20:38
|- - 220v-elektrik   Цитата(S-cream @ 26.10.2013, 20:38) ...   26.10.2013, 22:44
- - ink_elec   Цитата(Кабановод @ 24.10.2013, 16:12) Про...   27.10.2013, 8:36
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 27.10.2013, 8:36) при н...   27.10.2013, 9:41
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.10.2013, 13:41) В верси...   27.10.2013, 10:35
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 27.10.2013, 10:35) Да, ...   27.10.2013, 10:48
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.10.2013, 14:48) а другу...   27.10.2013, 11:12
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 27.10.2013, 11:12) Не с...   27.10.2013, 11:23
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.10.2013, 15:23) Раз огр...   27.10.2013, 11:37
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 27.10.2013, 11:37) В те...   27.10.2013, 11:48
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.10.2013, 15:48) Что из ...   27.10.2013, 12:10
|- - зелёный желторотик   Цитата(ink_elec @ 27.10.2013, 11:12) Со в...   27.10.2013, 11:44
|- - ink_elec   Цитата(зелёный желторотик @ 27.10.2013, 15...   27.10.2013, 12:01
|- - Олега   Цитата(зелёный желторотик @ 27.10.2013, 11...   27.10.2013, 12:07
- - ЛЕША   И смех и грех. Придётся присваивать грибникам и яг...   27.10.2013, 11:57
- - Rezo   Цитата(зелёный желторот...)...ну не верю я, что у ...   27.10.2013, 12:16
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 27.10.2013, 12:16) ..животн...   27.10.2013, 12:24
|- - зелёный желторотик   Цитата(ink_elec @ 27.10.2013, 12:01) Молн...   27.10.2013, 12:29
|- - с2н5он   Цитата(зелёный желторотик @ 27.10.2013, 13...   27.10.2013, 12:32
|- - ink_elec   Цитата(зелёный желторотик @ 27.10.2013, 16...   27.10.2013, 13:33
- - Кабановод   Здравствуйте. Ещё один материал http://dobryanka.n...   21.4.2014, 20:50
- - с2н5он   В нормальном режиме безопасна Это как кирпич, если...   21.4.2014, 21:17
- - REYNOR   Поражает молнией и разрядом человека иначе, а тут:...   22.4.2014, 5:43
- - Zvezda*   Цитата(Кабановод @ 24.10.2013, 12:12) Ува...   23.4.2014, 20:19
|- - зелёный желторотик   Цитата(Zvezda* @ 23.4.2014, 21:19) Предпо...   23.4.2014, 21:56
|- - REYNOR   Цитата(Zvezda* @ 24.4.2014, 0:19) В таком...   24.4.2014, 4:33
- - Кабановод   Здравствуйте. При мне двое валили осину (?) около ...   23.4.2014, 20:40
- - Работник   Была у нас смерть, вход тока нашли на теле, а выхо...   24.4.2014, 6:57


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
33 чел. читают эту тему (гостей: 33, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 9:15
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены