![]() АЕ 2053 М на что заменить советский автомат? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() АЕ 2053 М на что заменить советский автомат? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.10.2013 Пользователь №: 36315 ![]() |
Советский автомат АЕ 2053 М, давно уж себя исходил, нужна замена на какой нибудь современный. Стоит на входе в подъезд 5 эт. дома и отсекает ABC . На данный момент весь подъезд висит на одной - последней фазе, остальные клеммы в автомате сгорели.
Еще вопрос: на сколько я знаю для правильной работы защиты автоматы должны стоять от потребителя по нарастающей, а тут такое дело - это автомат на 100 А, а дальше, в водном щите стоит стеклянная вставка на 63 А. Я так понимаю это не правильно? Как сделать правильно? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
1. Предположение об алюминии полностью соответствует вашему предположение о меди. Это точки зрения, не более.
2. Сам пользуюсь описанным выше методом расчета и вам советую. 3. Речь не шла о падении напряжения. Не переворачивайте. Речь шла об изменении напряжения при перекосе фаз. Методу выбора автомата защиты доверяю, но видел объекты, сгоревшие от возгорания обоев при нагреве проводки, а автомат так включенным и остался 4. О партии было сказано вскользь, как о периоде, когда экономили и на сечениях в целом и на рабочих нулях в частности. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |