Разъясните пожалуйста пункт 1.2.19 ПУЭ , Электроприёмники 2й категории

Sergiopm
сообщение 19.7.2007, 14:29
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 126
Регистрация: 5.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 7838



Добрый день!

Правильно ли я понимаю, что для обеспечения 2й категории достаточно от одной пит. линии запитать электроприёмник двумя кабелями? Тобишь: есть ТП, есть вводно-распределительный щит, я двумя кабелями подключаюсь в ТП к исходящему автомату и в щите к вводному автомату - я обеспечил 2ю категорию?

Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sergiopm
сообщение 23.7.2007, 10:06
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 126
Регистрация: 5.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 7838



Спасибо. В ПУЭ-7 и правда есть такой пункт. Ранее руководствовался ПУЭ-6 п.1.2.19:
"Допускается питание электроприемников 2й категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из 2х кабелей, присоединённых к одному общему аппарату." Вот и збился немного... icon_eek.gif