подключил 16 ламп дрл кабелем ввг 3*1,5,кабель сильно греется,не могу понять почему ведь он расчитан на 3,3 кВт
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
мощность будет 16*125=2000 Вт
Ток при этом будет 2000/(220*0,5)=18 А где 0,5 это коефициент мощности для ДРЛ И тут начинаеться самое итересное. При включении лампы ДРЛ пусковые токи превышают номинальный ток в 2,5 раза, процес розжига лампы длиться примерно 7 минут. Так вот, для вашей лампы 125 Вт номинальный ток 1,15 А, но в процесе розжига этот ток будет 1,15*2,5=2,8 А. Если все лампы зажигаються вместе то ток будет 2,8*16=44,8 А. Вот вам и нагрев кабеля. Убедитесь сами измерив ток токоизмерительными клещами при розжиге ламп. Немного поменял цифры так как взял не правильный номинальный ток Сообщение отредактировал Shturman1 - 6.11.2013, 14:44 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |