Здравствуйте, подскажите правильно ли я отрисовал схему щитка в квартире. и подскажите какие именно диф.автоматы выбрать. заранее спасибо.
На входе в квартиру: ABB S203 B32 Автоматический выключатель 3P 32А (B) 6kA (2CDS253001R0325) Плита, духовка: ABB DSH941R Диффавтомат 1P+N 32A © 4,5kA тип AC 30mA или ABB DS201 C32 Диффавтомат 1P 32A © 6kA тип AC 30mA Остальная сеть: ABB DSH941R Диффавтомат 1P+N 25A © 4,5kA тип AC 30mA или ABB DS201 C25 Диффавтомат 1P 25A © 6kA тип AC 30mA На розетки: ABB S201 C20 Автоматический выключатель 1P 20А © 6kA На свет: ABB S201 C16 Автоматический выключатель 1P 16А © 6kA |
|
|
6.11.2013, 20:06
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Электрикам ЖЭУ по барабану, как удобнее так и делают. А дифавтомат на все квартиру ставить бессмысленно, будет вырубаться. Надо как минимум два, просто заменить те автоматы 16 и 25А на дифы., общий оставить.