Подскажите по поводу срабатывания тепловых и электромагнитных расцепителей в автоматических выключателях.
Пример - нада защитить однофазную цепь с напряжением 220 вольт и максимальным током в 40 ампер, чтобы при превышении 40 ампер срабатывал автомат, но в наличии есть например автомат номиналом 440 вольт/40 ампер, при подключении его в 220 вольт он также будет срабатывать при превышении 40 ампер или расчитывать по мощности т.е. после 80 ампер? Если отталкиватся от 40 ампер при любом напряжении то получится что при токе в 40 ампер с напряжением 12 вольт он тоже сработает ? В часности интеерсует поведение в таких ситуациях автоматов "советсткого" производства типа "АЕ" и др. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
для того чтобы сработал при 40 А это нужно ограничитель мощности ставить ну в смысле ограничитель по току. Это уже некое электронное устройство. Автомат же 40А в зависимости от условий среды будет порядка часа работать. При 120А отключится от 0 до 120 сек.
Защита сети считается по максимальному току нагрузки * 1,25. Например нагрузка 40А - автомат 40*1,25=50А По данному току выбираем кабель медный т 1.3.6. ПУЭ - 6 мм.кв (смотреть условия прокладки), алюминий т.1.3.7. - 10мм.кв. Как то так |
![]() |
|
Гость_Гость_Прохожий_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
для того чтобы сработал при 40 А это нужно ограничитель мощности ставить ну в смысле ограничитель по току. Это уже некое электронное устройство. Автомат же 40А в зависимости от условий среды будет порядка часа работать. При 120А отключится от 0 до 120 сек. Понятно, что не нарошно, но ... как то коряво у Вас получилось. А автомат разве не ограничитель по току ... если не заостряться на времени срабатывания?Защита сети считается по максимальному току нагрузки * 1,25. Например нагрузка 40А - автомат 40*1,25=50А По данному току выбираем кабель медный т 1.3.6. ПУЭ - 6 мм.кв (смотреть условия прокладки), алюминий т.1.3.7. - 10мм.кв. Как то так А это уже вода ... имхо.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |