Всем доброго дня!
В одном из проектов для прокладки кабеля на расстояние 10 км была принята безригельная эстакада, с шагом опор 6 метров. Кабельные конструкции так же будут устанавливаться с шагом 6 метров. Практического применения данного вида прокладки я не встречал. Просто возникают вопросы, а ответа нет, т.к. в ПУЭ крепление кабеля нормируется через 1 метр, а в СНиП 3.05.06-85 есть указание, что такая прокладка допустима. Также есть вопрос с выбором марки кабеля для такой прокладки. Поэтому, просьба откликнуться тех, кто сталкивался с подобным решением, а то для консультации есть только типовой проект. Во вложении выдержка из типового проекта с примером прокладки.