Здравствуйте, имеем подводку электроснабжения для частного дома 4-мя проводами А, B, С, N.
На столбе N соединено с заземл. контуром у опоры и отправлено в дом, т.е. в дом пришло А, B, С, PEN, если я правильно понимаю.
А дальше не могу понять, нужен ли еще контур заземления?
Если б к дому пошло 5 проводов а не 4 то ответил бы, что нет, а так терзаюсь сомнениями.
Все отразил в рисунках.
И доп. вопрос - если на кровле делать молниезащиту, то куда присоединять опуск в том случае, который окажется правильным?

Прикрепленное изображение



Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 8.11.2013, 16:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Делайте по TN-C-S . Т.е. повторное заземление на вводе, разделение на N и РЕ. Молниезащиту как правило выполнять не требуется. Если уж точно нужно - тогда подключайте к общему заземляющему устройству. Хотя можно применить и отдельный электрод.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- RaDDiveR   Грамотное заземление в частном доме   8.11.2013, 10:40
- - с2н5он   Лучше сделать свой контур у дома...имхо   8.11.2013, 11:28
|- - Rezo   Цитата(с2н5он @ 8.11.2013, 8:28) Лучше сд...   12.11.2013, 0:13
|- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 12.11.2013, 3:13) И никакак...   12.11.2013, 7:36
- - marsikk   заземлите корпус щита с заземления около столба. О...   8.11.2013, 12:05
|- - RaDDiveR   Цитата(marsikk @ 8.11.2013, 12:05) заземл...   8.11.2013, 12:16
|- - marsikk   Цитата(RaDDiveR @ 8.11.2013, 12:16) корпу...   8.11.2013, 15:21
|- - RaDDiveR   Цитата(marsikk @ 8.11.2013, 15:21) делате...   8.11.2013, 15:34
- - Работник   Делайте по TN-C-S . Т.е. повторное заземление на в...   8.11.2013, 16:19
|- - Sist   Цитата(Работник @ 8.11.2013, 16:19) Хотя ...   11.11.2013, 9:53
- - Rezo   Цитата(ink_elec)С чего это вдруг? ПУЭ Глава 7.1......   12.11.2013, 9:28
|- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 12.11.2013, 12:28) А при чё...   12.11.2013, 9:52
- - FRAER   TN-C-S + свой контур   12.11.2013, 10:10
- - Rezo   Цитата(ink_elec)Я понял, что свой контур это - ТТ ...   12.11.2013, 12:22
|- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 12.11.2013, 15:22) Ничего п...   12.11.2013, 13:36
|- - RaDDiveR   Цитата(Rezo @ 12.11.2013, 12:22) И в его ...   18.11.2013, 11:20
- - FRAER   Да   18.11.2013, 11:33
- - arakl   Схема правильная!Все согласно ПУЭ.   18.11.2013, 13:27