![]() Срабатывает тепловое реле.Поиск причины.. , Не понятна сработка теплухи |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Срабатывает тепловое реле.Поиск причины.. , Не понятна сработка теплухи |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 18.7.2013 Пользователь №: 34380 ![]() |
Всем здрасти. В моей работе это впервые... Срабатывает тепловое реле ртт 100, ток уставки 90 А, ток двигателя( насос водяной) 70А . Двигатель 45 Квт, 3000 Об/мин. Ток (70А) стабильный, проверял часто. Кроме того, реле проверили установкой сатурн М3, на ток 108 А, т.е. 20% перегруз, оно отключилось через 16 мин. при уставке 90 А. Но после того, как поставил , сработало через 30 мин. после работы насоса. Почему? Пробовал ставить другое новое реле, история таже. Я просто не пойму, в чем может быть проблема. При уставке 115 А насос работал 20часов и отключился. Срабатывает именно тепловое реле. Даже не знаю что делать. Реле 3-х полюсное, ток уставок 85- 115. Помогите с проблемой, или останется включитть без реле.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 18.7.2013 Пользователь №: 34380 ![]() |
Спасибо за ответы. И так по порядку, рассказываю. Насос в котельной. Кабель аввг 4× 70. Концы прострелены, без наконечников. Автомат ВА 125 А. Кабель на двигатель такой- же. Открывал барно двигателя- все чисто. Зажато везде хорошо. Насос работал до этого хорошо, при старом реле с уставкой 90 А. Но месяц назад отключился. Я повторно включил, замерил токи, напряжение по фазно- все ок. Он отключился через 5 часов. Прибавил уставку- тоже отключается. Заменил реле вместе с пускателем на новое, такое- же. История таже. Снял реле, проверил сатурн м3- чуть подрегулировал регулятором сбоку, под наклейкой "Уралэлектро" но после установки результат тот- же. Нагружал реле, замыкая последовательно все полюса реле. Еще такой вопрос- при нагрузе установкой сатурн м3 ток на его индикаторе был допустим 100А, а клещи показывали ровно в половину меньше. Я так понял, что установка дает на нагрузке ток, отличающийся от 50 гц, поэтому клещи и врут. Нагрузочные провода ( медь, 50 квадрат) установки нагрелись, что в общем- то характерно для 100 А.
Теплуха установлена в корпусе, вместе с пускателем. Она закрыта не плотно... Но даже это не главное- больше 2 лет ведь работало нормально, при тех-же условиях... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Нагружал реле, замыкая последовательно все полюса реле. Еще такой вопрос- при нагрузе установкой сатурн м3 ток на его индикаторе был допустим 100А, а клещи показывали ровно в половину меньше. Я так понял, что установка дает на нагрузке ток, отличающийся от 50 гц, поэтому клещи и врут. Нагрузочные провода ( медь, 50 квадрат) установки нагрелись, что в общем- то характерно для 100 А. Непонятно. нехарактерно. Ток во всех фазах одинаковый ? Вывести из схемы тепловое реле и дожечь двигатель -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |