Срабатывает тепловое реле.Поиск причины.. , Не понятна сработка теплухи

asf
сообщение 12.11.2013, 15:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 18.7.2013
Пользователь №: 34380



Всем здрасти. В моей работе это впервые... Срабатывает тепловое реле ртт 100, ток уставки 90 А, ток двигателя( насос водяной) 70А . Двигатель 45 Квт, 3000 Об/мин. Ток (70А) стабильный, проверял часто. Кроме того, реле проверили установкой сатурн М3, на ток 108 А, т.е. 20% перегруз, оно отключилось через 16 мин. при уставке 90 А. Но после того, как поставил , сработало через 30 мин. после работы насоса. Почему? Пробовал ставить другое новое реле, история таже. Я просто не пойму, в чем может быть проблема. При уставке 115 А насос работал 20часов и отключился. Срабатывает именно тепловое реле. Даже не знаю что делать. Реле 3-х полюсное, ток уставок 85- 115. Помогите с проблемой, или останется включитть без реле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
asf
сообщение 12.11.2013, 16:51
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 18.7.2013
Пользователь №: 34380



Спасибо за ответы. И так по порядку, рассказываю. Насос в котельной. Кабель аввг 4× 70. Концы прострелены, без наконечников. Автомат ВА 125 А. Кабель на двигатель такой- же. Открывал барно двигателя- все чисто. Зажато везде хорошо. Насос работал до этого хорошо, при старом реле с уставкой 90 А. Но месяц назад отключился. Я повторно включил, замерил токи, напряжение по фазно- все ок. Он отключился через 5 часов. Прибавил уставку- тоже отключается. Заменил реле вместе с пускателем на новое, такое- же. История таже. Снял реле, проверил сатурн м3- чуть подрегулировал регулятором сбоку, под наклейкой "Уралэлектро" но после установки результат тот- же. Нагружал реле, замыкая последовательно все полюса реле. Еще такой вопрос- при нагрузе установкой сатурн м3 ток на его индикаторе был допустим 100А, а клещи показывали ровно в половину меньше. Я так понял, что установка дает на нагрузке ток, отличающийся от 50 гц, поэтому клещи и врут. Нагрузочные провода ( медь, 50 квадрат) установки нагрелись, что в общем- то характерно для 100 А.

Теплуха установлена в корпусе, вместе с пускателем. Она закрыта не плотно... Но даже это не главное- больше 2 лет ведь работало нормально, при тех-же условиях...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 12.11.2013, 17:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849




Нагружал реле, замыкая последовательно все полюса реле. Еще такой вопрос- при нагрузе установкой сатурн м3 ток на его индикаторе был допустим 100А, а клещи показывали ровно в половину меньше. Я так понял, что установка дает на нагрузке ток, отличающийся от 50 гц, поэтому клещи и врут. Нагрузочные провода ( медь, 50 квадрат) установки нагрелись, что в общем- то характерно для 100 А.
Непонятно. нехарактерно.
Ток во всех фазах одинаковый ?
Вывести из схемы тепловое реле и дожечь двигатель





--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 22:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены