![]() Выбор кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Выбор кабеля |
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Приветствую! Сразу скажу, что никогда до этого электрикой профессионально не занимался. Сейчас конструирую одно изделие, с подвижными звеньями с простеньким электрооборудованием, а штатного электрика у конторы нет. Задача звучит так: подобрать кабель, который можно использовать во взрывоопасной зоне, который в процессе работы постоянно будет гнуться (т.н. нестационарная прокладка - верно понял?), который будет иметь приемлемую защиту от механических повреждений (наличие собственной брони или металлорукав), ток маленький - до 10А, работать все это будет на улице в любой мороз. Поюзал гугл, нашел кабель КГЭШ 3х1.5+1х1.5, вроде устраивает меня... Но хочу услышать мнение профессионалов - как лучше поступить? Что лучше - собственная броня или металлорукав? Возможно поможет - конструкция общей длиной около 12 метров, имеет 4 шарнира, (по типу мех руки чтоб понятно было), в каждом шарнире может поворачиваться максимум на плюс минус 180 градусов.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
А он будет подвержен механическим повреждениям? Каким?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |