Будет ли считаться паралельной работой трансформаторов на разных ПС 35/10 и 110/35/10), в случае если мы включим секционный выключатель на ТП? Просто измучились с АВР-ом, нормально не работает, постоянно какие то проблем, сфазировали один раз, а когда снова АВР не сработал и мы приехали на осмотр проверяем, а фазы уже не совпадают, вольтметр вообще при фазировке показывает на одноименных фазах 400 В а на разноименных 220 В.
Схему не смог вставить, но она выглядит так. Есть двухтрансформаторная ТП 10/0,4 кВ питается она от разных ПС, АВР выполнен на стороне 0,4 кВ и получается так, что он кратковременно паралелит оба трансформатора. |
|
|
20.11.2013, 17:37
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата в случае если мы включим секционный выключатель на ТП? в этом случае вам надо будет отключить один из трансформаторов и вся ТП будет работать от одного т-ра. Цитата АВР выполнен на стороне 0,4 кВ и получается так, что он кратковременно паралелит оба трансформатора. АВР не должен даже кратковременно паралелить трансформаторы. Для этого в нем должна быть предусмотрена механическая и електрическая блокировки
Сообщение отредактировал Shturman1 - 20.11.2013, 17:37 |
|
|
20.11.2013, 17:58
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
АВР не должен даже кратковременно паралелить трансформаторы. Для этого в нем должна быть предусмотрена механическая и електрическая блокировки [/quote] В том то и дело, что паралелит, мы обратились в организацию которая монтировала ТП они то и сказали, что схема АВР собрана именно так, без перерыва электроснабжения потребителей, т.е при пропадании напряжения, допустим, ввода 1, то: 1. Отключается авт. выключатель на вводе 1 2. Включается секционный авт. выключатель и потребители сидят на одном трансе. Появляется напряжение на вводе 1 : 1. Включается авт. выключатель ввода 1 2. Отключается секционный авт. выключатель. |
|
|