Вопрос по ВЛ и СИП , Подскажите по поводу ответвления

Фадик
сообщение 22.11.2013, 9:01
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Суть вопроса вот в чём.Один знакомый подключал к ВЛ частный дом,подключение три фазы,ящик с вводным АВ и счётчиком на столбе.Короче он вёл толи один,толи два пролёта по столбам СИПом,потом имже опустился по столбу в ящик и также СИПом вышел из ящика в верх по столбу и прокинул к дому.А когда приехал электрик с энергосбыта для опламбировки,то ни стал пломбировать сказав что так нельзя сказав что так нельзя,типо нужно опуск делать с переходом на АВВГ и нужно переделывать.Сам я ни когда воздушками не занимался и не чего ему не смог подсказать но самому стало интересно,а в друг тоже когда нибудь придётся этим заниматся,чтобы не попасть на переделку.Так что кто что пдскажет,а лутьше с сылкой на ПУЭ или нармотивку,короче кто что знает,зарание благодарствую!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shturman1
сообщение 22.11.2013, 9:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Причина может быть в том, что от опоры до ввода в дом растояние больше 25 м
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 22.11.2013, 11:11
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Цитата(Shturman1 @ 22.11.2013, 9:45) *
Причина может быть в том, что от опоры до ввода в дом растояние больше 25 м

В томто и дело что дело то не в расстоянии,а в том что опуск к ящику который находится на столбе в низу должен по мнению инспектора должен быть выполнен АВВГ и также подьём обратно в верх с переходами на СИП через орехи и я вот задумался,такли это или нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 15:29
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены