Вопрос по ВЛ и СИП , Подскажите по поводу ответвления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по ВЛ и СИП , Подскажите по поводу ответвления |
22.11.2013, 9:01
Сообщение
#1
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Суть вопроса вот в чём.Один знакомый подключал к ВЛ частный дом,подключение три фазы,ящик с вводным АВ и счётчиком на столбе.Короче он вёл толи один,толи два пролёта по столбам СИПом,потом имже опустился по столбу в ящик и также СИПом вышел из ящика в верх по столбу и прокинул к дому.А когда приехал электрик с энергосбыта для опламбировки,то ни стал пломбировать сказав что так нельзя сказав что так нельзя,типо нужно опуск делать с переходом на АВВГ и нужно переделывать.Сам я ни когда воздушками не занимался и не чего ему не смог подсказать но самому стало интересно,а в друг тоже когда нибудь придётся этим заниматся,чтобы не попасть на переделку.Так что кто что пдскажет,а лутьше с сылкой на ПУЭ или нармотивку,короче кто что знает,зарание благодарствую!!!
|
|
|
22.11.2013, 9:45
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Причина может быть в том, что от опоры до ввода в дом растояние больше 25 м
|
|
|
22.11.2013, 11:11
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Причина может быть в том, что от опоры до ввода в дом растояние больше 25 м В томто и дело что дело то не в расстоянии,а в том что опуск к ящику который находится на столбе в низу должен по мнению инспектора должен быть выполнен АВВГ и также подьём обратно в верх с переходами на СИП через орехи и я вот задумался,такли это или нет. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 15:29 |
|