Паралельная работа трансформаторов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Паралельная работа трансформаторов |
20.11.2013, 17:25
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
Будет ли считаться паралельной работой трансформаторов на разных ПС 35/10 и 110/35/10), в случае если мы включим секционный выключатель на ТП? Просто измучились с АВР-ом, нормально не работает, постоянно какие то проблем, сфазировали один раз, а когда снова АВР не сработал и мы приехали на осмотр проверяем, а фазы уже не совпадают, вольтметр вообще при фазировке показывает на одноименных фазах 400 В а на разноименных 220 В.
Схему не смог вставить, но она выглядит так. Есть двухтрансформаторная ТП 10/0,4 кВ питается она от разных ПС, АВР выполнен на стороне 0,4 кВ и получается так, что он кратковременно паралелит оба трансформатора. |
|
|
22.11.2013, 13:46
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Цитата А вообще такое возможно, что нельзя никак сфазировать (такое бывает ?). Сфазировать можно даже 5 и 11 группу так чтобы уравнительные токи были минимальны. Это нужно для временно работы в параллель как допустим в вашем случае. Т.е. включились трансы в параллель пошли уравнительные токи и сразу отключились из параллельной работы. Все рассчитывается. номер группы обмотки трансформаторов можно найти на шильдике самого транса, если его нет, то есть методика определения номера, а вообще надо изначальна паспортные данные к ним не выкидывать. Может у них там еще и разные напряжение короткого замыкания. Но обычно двухтрансформаторные ПС изначально проэктируются с возможной работой в параллель. Сообщение отредактировал ScorpionXXX - 22.11.2013, 13:49 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 15:22 |
|