![]() Отсуствие сигнала после проколов СИП , SMART IMS |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Отсуствие сигнала после проколов СИП , SMART IMS |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
Всем привет!
У нас от ТП к домам проложено линию СИП-ом (воздушка). Спуск в дом через проколы (зажимы TTD151). В начале линии (тоесть на ТП) сигналы СМАРТ идеальны, а когда меряю в ВРУ (щитовая дома) то сигналов от роутера нету вообще. Кто с таким сталкивался? Могут ли проколы СИПа блокировать прохождение ВЧ-сигналов от роутера к счетчикам в доме? Спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Подключение Ваших домов идёт последовательно?, с одной отходящей линии.
То есть Фидер подстанции, 1-дом перемычка ,2-й дом и так далее? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
То есть Фидер подстанции, 1-дом перемычка ,2-й дом и так далее? Да. Фидер - далее СИП по опорах, а в каждый дом заходит СИПом через проколы. Другими словами есть один СИП магистральный и от него уже СИПом запитаны дома. Сообщение отредактировал РоманК - 23.11.2013, 13:50 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2025, 15:06 |
|
![]() |