Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Включение/выключение шаровых кранов

mazhor
сообщение 24.11.2013, 3:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 12.9.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15531



Добрый день.

Обращаюсь за подсказкой по решению задачи.
Есть шаровый кран и контроллер. Схему можно увидеть здесь
Всё работает, но надо в эту схему внедрить x10 AD10, схему его работы можно увидеть здесь.

Подобная схема уже работает дома, но тогда схема была более проще, кран закрывался только при подаче на него напряжения на сигнальный провод.
Сейчас же краны в продаже имеют другой алгоритм работы, для открытия надо подать напряжение на один сигнальный провод, для закрытия на другой.

Предполагаю, что поможет реле.
Если не сложно подскажите какое или может есть другой вариант решения.

Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал mazhor - 24.11.2013, 4:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shturman1
сообщение 24.11.2013, 13:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Думаю что такой вариант вам подойдет
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 22:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены