Паралельная работа трансформаторов

100778
сообщение 20.11.2013, 17:25
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Будет ли считаться паралельной работой трансформаторов на разных ПС 35/10 и 110/35/10), в случае если мы включим секционный выключатель на ТП? Просто измучились с АВР-ом, нормально не работает, постоянно какие то проблем, сфазировали один раз, а когда снова АВР не сработал и мы приехали на осмотр проверяем, а фазы уже не совпадают, вольтметр вообще при фазировке показывает на одноименных фазах 400 В а на разноименных 220 В.
Схему не смог вставить, но она выглядит так. Есть двухтрансформаторная ТП 10/0,4 кВ питается она от разных ПС, АВР выполнен на стороне 0,4 кВ и получается так, что он кратковременно паралелит оба трансформатора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 24.11.2013, 15:54
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10869
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А как Вы фазировали - с перемычкой или без?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 25.11.2013, 19:23
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Цитата(Roman D @ 24.11.2013, 16:54) *
А как Вы фазировали - с перемычкой или без?


Не понял вопроса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 100778   Паралельная работа трансформаторов   20.11.2013, 17:25
- - Shturman1   Цитатав случае если мы включим секционный выключат...   20.11.2013, 17:37
|- - 100778   АВР не должен даже кратковременно паралелить транс...   20.11.2013, 17:58
|- - Сергей ДД   Цитата(100778 @ 20.11.2013, 18:58) АВР не...   20.11.2013, 22:50
- - ScorpionXXX   Цитатасфазировали один раз, а когда снова АВР не с...   21.11.2013, 7:59
|- - Sist   фазы уже не совпадают могут не совпасть если перед...   21.11.2013, 9:28
- - 100778   В том то и дело, что мы не знаем как соединены обм...   21.11.2013, 16:30
- - Сергей ДД   Бывает, если питание от разных энергосистем. Но ...   21.11.2013, 21:20
- - ScorpionXXX   ЦитатаА вообще такое возможно, что нельзя никак сф...   22.11.2013, 13:46
- - 100778   Поправлю чуть чуть. Трансформаторы которые установ...   22.11.2013, 14:00
- - ScorpionXXX   Два вопроса. Был ли случай включения на практике ...   22.11.2013, 14:42
- - 100778   По первому вопросу. Паралельной работы не было, т....   22.11.2013, 15:23
- - FRAER   Похоже, что сдвиг между одноименными фазами ровно ...   23.11.2013, 15:52
- - doro   Во-первых, параллельная работа по стороне НН двух ...   24.11.2013, 14:57
- - Roman D   А как Вы фазировали - с перемычкой или без?   24.11.2013, 15:54
|- - 100778   Цитата(Roman D @ 24.11.2013, 16:54) А как...   25.11.2013, 19:23
|- - Roman D   Цитата(100778 @ 25.11.2013, 18:23) Не пон...   25.11.2013, 20:21
|- - 100778   Цитата(Roman D @ 25.11.2013, 21:21) Вы то...   27.11.2013, 12:06
- - ScorpionXXX   ЦитатаПо второму вопросу. Как и указывал выше, меж...   25.11.2013, 7:47
- - basaltes   Цитата(100778 @ 20.11.2013, 18:25) Будет ...   30.11.2013, 17:51
- - basaltes   Хочу, сказать, что если вы у себя на ПС что-то вкл...   30.11.2013, 21:34
- - ScorpionXXX   Вот нашел. Соединить можно четные группы 12,4 и 8....   2.12.2013, 14:53