Включение/выключение шаровых кранов

mazhor
сообщение 24.11.2013, 3:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 12.9.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15531



Добрый день.

Обращаюсь за подсказкой по решению задачи.
Есть шаровый кран и контроллер. Схему можно увидеть здесь
Всё работает, но надо в эту схему внедрить x10 AD10, схему его работы можно увидеть здесь.

Подобная схема уже работает дома, но тогда схема была более проще, кран закрывался только при подаче на него напряжения на сигнальный провод.
Сейчас же краны в продаже имеют другой алгоритм работы, для открытия надо подать напряжение на один сигнальный провод, для закрытия на другой.

Предполагаю, что поможет реле.
Если не сложно подскажите какое или может есть другой вариант решения.

Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал mazhor - 24.11.2013, 4:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shturman1
сообщение 24.11.2013, 16:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Расмотрите еще такой вариант. При обнаружении протечки контроллер замкнет свой контакт NO и закроет кран. При этом контакт NC контроллера разомкнеться и вы не сможете уже вручную открыть кран не устранив протечку. Открывать/закрывать кран когда протечки нет вы сможете кнопкой или выключателем.

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mazhor
сообщение 26.11.2013, 3:01
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 12.9.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15531



Цитата(Shturman1 @ 24.11.2013, 16:28) *
Расмотрите еще такой вариант. При обнаружении протечки контроллер замкнет свой контакт NO и закроет кран. При этом контакт NC контроллера разомкнеться и вы не сможете уже вручную открыть кран не устранив протечку. Открывать/закрывать кран когда протечки нет вы сможете кнопкой или выключателем.

Прикрепленное изображение


Спасибо.
Буду пробовать собрать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения