![]() Графа "Специальные работы" для электролаборатории |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Графа "Специальные работы" для электролаборатории |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Доброго всем дня!
![]() В удостоверении по электробезопасности есть графа " Свидельство на право проведения спец. работ". Измерительная лаборатория до 1000В, в своей работе по испытанию кабеля повышенным напряжением используется только мегаомметр. Нужна ли отметка в данной графе для сотрудников, проводящих испытание? -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 15:28 |
|
![]() |