Подскажите пожалуста, какой ток короткого замыкания будет на шинах трансформатора мощностью 160кВА? Если возможно скиньте расчет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
shpinel
сообщение 26.11.2013, 10:06
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Автомат на вводе в РУ 380/220В?
Беру примерные данные: транс Д/У, кабель медь 120мм, длина 20м от транса до РУ => ток однофазного КЗ Iкз(1) = 4059 А.