Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Средства защиты в эл.установках

deloni3
сообщение 27.11.2013, 20:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27847



Добрый день! Возник вопрос, но ответа в тех. литературе не нашел. Могут ли 2 работника в электроустановке до 1000В ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОДНОЙ ПАРОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЕРЧАТОК. При посменном обслуживании эл. установки. Или каждому работнику необходимо иметь свои диэлектрические перчатки. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
S-cream
сообщение 29.11.2013, 8:09
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата
Это про мыло или сапоги? Чтоб д/перчатки в личное пользование выдавали? Да и зачем электрику их с собой постоянно таскать?
а у меня особенности эксплуатации такие, что мне гораздо удобнее и экономически выгоднее выдать электромонтеру две пары именных перчаток, чем хранить по две пары в каждой ЭУ... У меня два электрика и 23 места, где должны лежать две пары перчаток...


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эл-Х
сообщение 29.11.2013, 11:01
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 20173



Цитата(S-cream @ 29.11.2013, 9:09) *
а у меня особенности эксплуатации такие, что мне гораздо удобнее и экономически выгоднее выдать электромонтеру две пары именных перчаток, чем хранить по две пары в каждой ЭУ... У меня два электрика и 23 места, где должны лежать две пары перчаток...

А нормы комплектовая (приложение 8.) говорят вынь да положь две пары на каждую подстанцию и примечание 1есть:

Примечания: 1. Нормы комплектования являются минимальными и обязательными. Главным инженерам предоставляется право в зависимости от местных условий (компоновки и напряжения электроустановок, сферы обслуживания оперативного и ремонтного персонала и их количества в смене или бригаде и т.п.) увеличивать их количество и дополнять номенклатуру.

Сообщение отредактировал Эл-Х - 29.11.2013, 11:02


--------------------
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- deloni3   Средства защиты в эл.установках   27.11.2013, 20:41
- - Looking   2 работника, 1 Наблюдающий, 2-й член бригады, набл...   27.11.2013, 20:42
|- - deloni3   Цитата(Looking @ 27.11.2013, 20:42) 2 раб...   27.11.2013, 20:50
- - Гость   deloni3, Средствами защиты комплектуются ЭУ, раб....   27.11.2013, 21:24
|- - deloni3   Цитата(Гость @ 27.11.2013, 21:24) deloni3...   27.11.2013, 22:34
- - с2н5он   Чем инструкция не устраивает?   27.11.2013, 22:58
|- - deloni3   Цитата(с2н5он @ 27.11.2013, 22:58) Чем ин...   28.11.2013, 6:15
- - Гость   deloni3, что не у страивает? Могут работать. Был...   28.11.2013, 7:35
- - Евгений   Перчатки не именные - можно использовать вдвоем од...   28.11.2013, 7:42
- - deloni3   Всем спасибо.   28.11.2013, 8:02
- - с2н5он   Смотря какой порядок определён у Вас на предприяти...   28.11.2013, 11:42
|- - deloni3   Цитата(с2н5он @ 28.11.2013, 11:42) Смотря...   28.11.2013, 11:46
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 28.11.2013, 11:42) Смотря...   28.11.2013, 20:11
- - с2н5он   Внутреннего и заносится как и инструмент в карточк...   28.11.2013, 11:49
|- - deloni3   Цитата(с2н5он @ 28.11.2013, 11:49) Внутре...   28.11.2013, 11:55
- - с2н5он   Это про инструмент и спец.одежду Цитата(Гость ...   28.11.2013, 20:31
- - Гость   с2н5он, про одежку и отвертку, согласен, но вопр...   29.11.2013, 7:34
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 29.11.2013, 8:34) с2н5он, ...   29.11.2013, 18:15
- - S-cream   ЦитатаЭто про мыло или сапоги? Чтоб д/перчатки в л...   29.11.2013, 8:09
|- - Эл-Х   Цитата(S-cream @ 29.11.2013, 9:09) а...   29.11.2013, 11:01
|- - Гость   Цитата(Эл-Х @ 29.11.2013, 11:01) А н...   29.11.2013, 15:43
- - S-cream   Эл-Х, о, я в курсе, спасибо.   29.11.2013, 18:16


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему