Таймер-реле времени УТРВ к двигателю 380В через пускатель ПМЛ 1100 0*4б , все буксуют , а толком схему для чайника и объяснений нет |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Таймер-реле времени УТРВ к двигателю 380В через пускатель ПМЛ 1100 0*4б , все буксуют , а толком схему для чайника и объяснений нет |
29.11.2013, 23:17
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.11.2013 Пользователь №: 36764 |
|
|
|
30.11.2013, 19:01
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 4.9.2012 Пользователь №: 28294 |
Короче вот так.
можно и по вашим буковкам если вы фазу возьмете С и кинете на Р. Если у вас четырехпроводка и ноль рабочий на корпусе станка то моно и НZ короче разницы нет будет работать и ваш буквенный вариант уж где вы те 220 возьмете без разницы. Я просто не стал в такие подробности лезть чтобы голову вам не забивать. А вот так оно будет работать если катушка на вашем пускателе на 380 вольт.НИЖНИЙ РИСУНОК. Сообщение отредактировал Ылектрик - 30.11.2013, 19:02 |
|
|
30.11.2013, 22:08
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.11.2013 Пользователь №: 36764 |
пацанам спосибо, за участие с понидельника попробую если всё ГУД, то низкий поклон, если не пополю НИ ЧЕГО
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 7:58 |
|