Предохранитель ПКТ (Высоковольтный для трансформаторов) , Времятоковая характеристика |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Предохранитель ПКТ (Высоковольтный для трансформаторов) , Времятоковая характеристика |
2.12.2013, 10:01
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 26.9.2013 Пользователь №: 35723 |
В высылаемом файле на 6 листе время токовая характеристика ПКТ для 10 кВ и 35 кВ, вот смотрите правильно ли я понимаю что для ПКТ 2 ( 2 А номинальный ток отключения). Эта характеристика самая левая кривая. Но пересечение показывает что при 2 А, он не отключится, см. вложенный скрин. Наверно я что то не правильно понимаю, и еще почему там два графика? Верхний и нижний? Например я рассчитал ток КЗ, он равен 10 А. То за какое время произойдет отключение?. И по какому графику, верхнему или нижнему?
Прикрепленные файлы
|
|
|
2.12.2013, 11:00
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Верно. Расчетное время такое.
|
|
|