Здравствуйте, подскажите правильно ли я отрисовал схему щитка в квартире. и подскажите какие именно диф.автоматы выбрать. заранее спасибо.
На входе в квартиру: ABB S203 B32 Автоматический выключатель 3P 32А (B) 6kA (2CDS253001R0325) Плита, духовка: ABB DSH941R Диффавтомат 1P+N 32A © 4,5kA тип AC 30mA или ABB DS201 C32 Диффавтомат 1P 32A © 6kA тип AC 30mA Остальная сеть: ABB DSH941R Диффавтомат 1P+N 25A © 4,5kA тип AC 30mA или ABB DS201 C25 Диффавтомат 1P 25A © 6kA тип AC 30mA На розетки: ABB S201 C20 Автоматический выключатель 1P 20А © 6kA На свет: ABB S201 C16 Автоматический выключатель 1P 16А © 6kA |
|
|
2.12.2013, 14:48
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9176 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
если уж согласились про трехфазное питание плиты, то 6 квадрат уже МНОГО!! достаточно и 2,5. Трехфазных БЫТОВЫХ духовок НЕ БЫВАЕТ!! Для нее надо 3х2,5 под автоматом 16А. Соответственно, отдельная линия или в крайнем случае в группе кухонных розеток.
-------------------- |
|
|