Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Схема щита в квартире

PaulXAXA
сообщение 4.11.2013, 19:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 4.11.2013
Пользователь №: 36413



Здравствуйте, подскажите правильно ли я отрисовал схему щитка в квартире. и подскажите какие именно диф.автоматы выбрать. заранее спасибо.

На входе в квартиру:
ABB S203 B32 Автоматический выключатель 3P 32А (B) 6kA (2CDS253001R0325)

Плита, духовка:
ABB DSH941R Диффавтомат 1P+N 32A © 4,5kA тип AC 30mA
или
ABB DS201 C32 Диффавтомат 1P 32A © 6kA тип AC 30mA

Остальная сеть:
ABB DSH941R Диффавтомат 1P+N 25A © 4,5kA тип AC 30mA
или
ABB DS201 C25 Диффавтомат 1P 25A © 6kA тип AC 30mA

На розетки:
ABB S201 C20 Автоматический выключатель 1P 20А © 6kA
На свет:
ABB S201 C16 Автоматический выключатель 1P 16А © 6kA
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Роман66
сообщение 6.11.2013, 16:44
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 6.11.2013
Из: тагил
Пользователь №: 36446




Прикрепленное изображение
Здравствуйте товарищи электрики, решил не создавать новую тему, вопрос такой.. Решил поставить в квартару дифавтомат, открыл щиток и немного удивился-вводной автомат стоит двухполюсной но почему то вход у него снизу, а сверху провода отходят на счётчик-странно!! Смотрим дальше, от счётчика идёт фаза на два автомата по 16 и 25А, и опять же заходят снизу.. Может я не догоняю, но мне кажется вход должен быть сверху? Объясните почему электрики с ЖЭУ так сделали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 2.12.2013, 16:46
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Цитата(Роман66 @ 6.11.2013, 17:44) *

Прикрепленное изображение
а сверху провода отходят на счётчик-странно!!

До счетчика АВ должен быть опломбирован, ШТРАФ!!!!!! ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
great_lee
сообщение 2.12.2013, 18:10
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 5.12.2007
Из: Владимир
Пользователь №: 9980



Цитата(arakl @ 2.12.2013, 17:46) *
До счетчика АВ должен быть опломбирован, ШТРАФ!!!!!! ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ.

Сколько? и кто будет выставлять и как его рассчитают? просьба подробнее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- PaulXAXA   Схема щита в квартире   4.11.2013, 19:39
- - Volt380   на розетки автоматы - 16А, на свет 6-10А, да и све...   4.11.2013, 21:59
- - PaulXAXA   так если на розетки провод 3х2,5 пойдет так можно ...   5.11.2013, 22:07
- - savelij®   И розеточки бытовые тогда стоит поставить на 20А,....   5.11.2013, 23:26
- - 220v-elektrik   А что в квартиру подается 3 фазы? Если нет зачем т...   6.11.2013, 11:22
|- - PaulXAXA   Цитата(220v-elektrik @ 6.11.2013, 12...   6.11.2013, 21:05
|- - lanchakov   Цитата(PaulXAXA @ 6.11.2013, 21:05) как я...   7.11.2013, 7:09
|- - lanchakov   Цитата(PaulXAXA @ 6.11.2013, 21:05) подск...   7.11.2013, 7:14
|- - 220v-elektrik   Цитата(PaulXAXA @ 6.11.2013, 21:05) подво...   7.11.2013, 8:21
- - Роман66   Здравствуйте товарищи электрики, решил не создават...   6.11.2013, 16:44
|- - arakl   Цитата(Роман66 @ 6.11.2013, 17:44) а свер...   2.12.2013, 16:46
|- - great_lee   Цитата(arakl @ 2.12.2013, 17:46) До счетч...   2.12.2013, 18:10
|- - arakl   Цитата(great_lee @ 2.12.2013, 19:10) Скол...   3.12.2013, 11:07
- - Pantryk   Подключение питание сверху, нагрузка снизу сложила...   6.11.2013, 17:12
- - 220v-elektrik   Электрикам ЖЭУ по барабану, как удобнее так и дела...   6.11.2013, 20:06
- - с2н5он   1P+N - двухполюсный (фаза+ноль) 1P - однополюсный ...   7.11.2013, 7:36
- - FRAER   имхо, не бывает однополюсных дифов, между чем и че...   7.11.2013, 8:19
- - Гость   На плиту и духовку можно никаких УЗО/Диф. не стави...   7.11.2013, 10:35
- - 220v-elektrik   А с чего это на духовку 25А решил ставить? Они в р...   7.11.2013, 10:40
|- - Гость   Цитата(220v-elektrik @ 7.11.2013, 10...   7.11.2013, 12:04
- - с2н5он   как раз из-за того что не написал, лучше 16 А, что...   7.11.2013, 13:43
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 7.11.2013, 13:43) как раз...   7.11.2013, 16:52
- - PaulXAXA   подкорректировал схема, прошу посмотреть по прово...   30.11.2013, 23:08
|- - Костян челябинский   Цитата(PaulXAXA @ 1.12.2013, 2:08) подкор...   1.12.2013, 7:05
- - savelij®   Дополню. Номинал общего розеточного УЗО не менее 4...   1.12.2013, 10:26
- - PaulXAXA   3-ий вариант. Провода на плиту и духовку 5х6мм, ...   1.12.2013, 22:24
- - Работник   Упорный Вы человек. Вам же говорят ЦитатаА если уж...   2.12.2013, 8:25
- - Костян челябинский   если уж согласились про трехфазное питание плиты, ...   2.12.2013, 14:48
- - с2н5он   Вопрос был задан про штраф, а не как пломбировать   3.12.2013, 11:25
- - PaulXAXA   Схема 4: как я понимаю если даётся 10кВт на кварти...   3.12.2013, 21:52
- - savelij®   Цитатана большинства духовках (духовых шкафах) и в...   3.12.2013, 23:44
- - Костян челябинский   Нуу.. Как бЭЭ.. NYM по современным нормам пожарной...   4.12.2013, 10:13
|- - PaulXAXA   Цитата(Костян челябинский @ 4.12.2013, 11...   4.12.2013, 20:11
- - arakl   Я, бы не стал ставить в голове дифавтомат на 30мА...   4.12.2013, 20:37
- - Гость   Цитата(Pantryk @ 6.11.2013, 17:12) Подклю...   15.12.2013, 9:58
|- - Сергей ДД   Цитата(Гость @ 15.12.2013, 10:58) Добрый ...   15.12.2013, 12:01
- - great_lee   Заплатите долги и вопрос отпадёт. Если еще общедо...   15.12.2013, 11:41
- - Roman D   Как говорил Вицин в "Операции Ы" - от дв...   15.12.2013, 12:08


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 11:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены