Здравствуйте, подскажите правильно ли я отрисовал схему щитка в квартире. и подскажите какие именно диф.автоматы выбрать. заранее спасибо.
На входе в квартиру: ABB S203 B32 Автоматический выключатель 3P 32А (B) 6kA (2CDS253001R0325) Плита, духовка: ABB DSH941R Диффавтомат 1P+N 32A © 4,5kA тип AC 30mA или ABB DS201 C32 Диффавтомат 1P 32A © 6kA тип AC 30mA Остальная сеть: ABB DSH941R Диффавтомат 1P+N 25A © 4,5kA тип AC 30mA или ABB DS201 C25 Диффавтомат 1P 25A © 6kA тип AC 30mA На розетки: ABB S201 C20 Автоматический выключатель 1P 20А © 6kA На свет: ABB S201 C16 Автоматический выключатель 1P 16А © 6kA |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.11.2013 Из: тагил Пользователь №: 36446 ![]() |
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 5.12.2007 Из: Владимир Пользователь №: 9980 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Сколько? и кто будет выставлять и как его рассчитают? просьба подробнее. В данном случае этажный щиток должен быть закрыт и пломбирован представителем ЖЕКа( инспектором энергоконтроля горсетей.) ИЛИ Опломбированы отдельно под кожухами: вводные цепи с АВ и сам счетчик. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |