Добрый день!

Делаем ремонт в новостройке. Электрик предложил следующую схему компоновки щитка.
Автоматы в коридоре:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9754/121457..._d17d4733_L.jpg
Перечень автоматов в щитке в квартире:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9762/121457..._9d6a7b84_L.png
Схема подключения автоматов к линиям:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9802/121457..._471c6e20_L.jpg

По поводу толщины жил: на духовой шкаф идет 3*4, на все остальные розетки 3*2,5, свет 3*1,5

Имеет ли такой щиток право на жизнь?) Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
FRAER
сообщение 4.12.2013, 0:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



какова мощность варочной панели? под 32А автомат кабель лучше шестерку заложить, четверку опасно
Ставя автомат на 40А вводной, вы свои 10 кВт не получите... 40*0,22=8,8 кВт, т.е. сами себе мощность урезаете... Надо ставить 50А, по идее