Верно ли собран щиток? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Верно ли собран щиток? |
3.12.2013, 21:42
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.12.2013 Пользователь №: 36805 |
Добрый день!
Делаем ремонт в новостройке. Электрик предложил следующую схему компоновки щитка. Автоматы в коридоре: http://img-fotki.yandex.ru/get/9754/121457..._d17d4733_L.jpg Перечень автоматов в щитке в квартире: http://img-fotki.yandex.ru/get/9762/121457..._9d6a7b84_L.png Схема подключения автоматов к линиям: http://img-fotki.yandex.ru/get/9802/121457..._471c6e20_L.jpg По поводу толщины жил: на духовой шкаф идет 3*4, на все остальные розетки 3*2,5, свет 3*1,5 Имеет ли такой щиток право на жизнь?) Заранее спасибо! |
|
|
4.12.2013, 0:03
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
какова мощность варочной панели? под 32А автомат кабель лучше шестерку заложить, четверку опасно
Ставя автомат на 40А вводной, вы свои 10 кВт не получите... 40*0,22=8,8 кВт, т.е. сами себе мощность урезаете... Надо ставить 50А, по идее |
|
|