Верно ли собран щиток? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Верно ли собран щиток? |
3.12.2013, 21:42
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.12.2013 Пользователь №: 36805 |
Добрый день!
Делаем ремонт в новостройке. Электрик предложил следующую схему компоновки щитка. Автоматы в коридоре: http://img-fotki.yandex.ru/get/9754/121457..._d17d4733_L.jpg Перечень автоматов в щитке в квартире: http://img-fotki.yandex.ru/get/9762/121457..._9d6a7b84_L.png Схема подключения автоматов к линиям: http://img-fotki.yandex.ru/get/9802/121457..._471c6e20_L.jpg По поводу толщины жил: на духовой шкаф идет 3*4, на все остальные розетки 3*2,5, свет 3*1,5 Имеет ли такой щиток право на жизнь?) Заранее спасибо! |
|
|
4.12.2013, 10:05
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.12.2013 Пользователь №: 36805 |
Давайте по порядку отвечу=)
Варочной панели еще нет, но планируем индукционную, следовательно порядка 7 кВ. С холодильником такая идея и была: всю квартиру обесточил, но оставил одну розетку под холодильник. До автомата не лестнице метров 7-8. В итоге что: 1. К варочной панели лучше подвести кабель на 6 квадратов 2. Номиналы автоматов на розетки завышены, было бы достаточно и 16. Аналогично со светом А чем опасно завышение номиналов автоматов? Через него может пойти больший ток, чем тот на который рассчитан кабель? Но это только если сами розетки сильно нагрузить? Всем спасибо за ответы! |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 6:37 |
|