Здравствуйте, подскажите правильно ли я отрисовал схему щитка в квартире. и подскажите какие именно диф.автоматы выбрать. заранее спасибо.
На входе в квартиру: ABB S203 B32 Автоматический выключатель 3P 32А (B) 6kA (2CDS253001R0325) Плита, духовка: ABB DSH941R Диффавтомат 1P+N 32A © 4,5kA тип AC 30mA или ABB DS201 C32 Диффавтомат 1P 32A © 6kA тип AC 30mA Остальная сеть: ABB DSH941R Диффавтомат 1P+N 25A © 4,5kA тип AC 30mA или ABB DS201 C25 Диффавтомат 1P 25A © 6kA тип AC 30mA На розетки: ABB S201 C20 Автоматический выключатель 1P 20А © 6kA На свет: ABB S201 C16 Автоматический выключатель 1P 16А © 6kA |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9176 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Нуу.. Как бЭЭ.. NYM по современным нормам пожарной безопасности РФ не канает, годится только ВВГ нг LS. Многие, в том числе и я, считают такую норму избыточной, но предупредить я вас обязан..
-------------------- |
![]() |
|
![]()