![]() Технические условия на присоединение дизель-генератора. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Технические условия на присоединение дизель-генератора. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 7.9.2005 Пользователь №: 3857 ![]() |
Помогите разобраться в следующей ситуации.
Строительная организация осуществляет производственную деятельность на арендованной территории. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения установила дизель-генератор, который подключила к своим сетям предусмотрев необходимые блокировки, исключающую параллельную работу генератора с внешней сетью. С арендодателем и снабжающей организацией это дело не согласовывали. От снабжающей организации пришло письмо, в котором они, ссылаясь на Постановления №442 п.14(1) и №861 п.18е, утверждают, что установка автономных резервных источников питания должна быть предусмотрена техническими условиями. И только в этом случае они подлежат установке владельцем энергопринимающих устройств и технологическому присоединению. Ссылки на пункты Постановлений написаны "от фонаря", ничего подобного там не указывалось. Подскажите, в какой степени они правы? Достаточно ли предъявить им эти блокировки и спокойно переключаться на дизель-генератор? Сообщение отредактировал toyota - 2.12.2013, 9:37 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 ![]() |
В беларуси в таких случаях выкручиваются так. Электроагрегат должен быть в передвижном исполнении, причем не обязательно на колесном прицепе. подключение электроагрегата производится через промышленные пятиполюсные разъемы, переключение потребителя на сеть или электроагрегат производится через четырехполюсный перекидной рубильник с видимыми разрывами. (видимые разрывы рубильника ФИЗИЧЕСКИ-ВИЗУАЛЬНО показывают невозможность параллельной работы или встречного включения с сетью). Организуется система заземления IT. Могут прицепится что нужен прибор непрерывного контроля изоляции при работе электроагрегата с системой IT. Поставили совецкий ПКИ=1 и всем говорим досвидания...у нас полноценная передвижная электроустановка. Кого и где хотим, того и там питаем....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 1:44 |
|
![]() |