Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Технические условия на присоединение дизель-генератора.

toyota
сообщение 2.12.2013, 9:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 7.9.2005
Пользователь №: 3857



Помогите разобраться в следующей ситуации.
Строительная организация осуществляет производственную деятельность на арендованной территории. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения установила дизель-генератор, который подключила к своим сетям предусмотрев необходимые блокировки, исключающую параллельную работу генератора с внешней сетью. С арендодателем и снабжающей организацией это дело не согласовывали.
От снабжающей организации пришло письмо, в котором они, ссылаясь на Постановления №442 п.14(1) и №861 п.18е, утверждают, что установка автономных резервных источников питания должна быть предусмотрена техническими условиями. И только в этом случае они подлежат установке владельцем энергопринимающих устройств и технологическому присоединению. Ссылки на пункты Постановлений написаны "от фонаря", ничего подобного там не указывалось.
Подскажите, в какой степени они правы? Достаточно ли предъявить им эти блокировки и спокойно переключаться на дизель-генератор?

Сообщение отредактировал toyota - 2.12.2013, 9:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ig.mi
сообщение 6.12.2013, 7:16
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 230
Регистрация: 11.2.2005
Из: Минск
Пользователь №: 2362



В беларуси в таких случаях выкручиваются так. Электроагрегат должен быть в передвижном исполнении, причем не обязательно на колесном прицепе. подключение электроагрегата производится через промышленные пятиполюсные разъемы, переключение потребителя на сеть или электроагрегат производится через четырехполюсный перекидной рубильник с видимыми разрывами. (видимые разрывы рубильника ФИЗИЧЕСКИ-ВИЗУАЛЬНО показывают невозможность параллельной работы или встречного включения с сетью). Организуется система заземления IT. Могут прицепится что нужен прибор непрерывного контроля изоляции при работе электроагрегата с системой IT. Поставили совецкий ПКИ=1 и всем говорим досвидания...у нас полноценная передвижная электроустановка. Кого и где хотим, того и там питаем....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 1:44
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены