Заземление трансформатора тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление трансформатора тока |
24.12.2005, 21:14
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.12.2005 Пользователь №: 4523 |
Подскажите пожалуйста, зачем заземлять вторичную обмотку трансформатора тока.(в ПУЭ прописано)
|
|
|
Гость_Гость_* |
6.12.2013, 21:45
Сообщение
#2
|
Гости |
В генератор ном распредустройстве на ТТ земля со стороны генератора, далее на токопроводе у ТТ земля со стороны И2. Лезть в заводские схемы не хочется, а хочется разобраться
|
|
|
7.12.2013, 9:54
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1523 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
В генератор ном распредустройстве на ТТ земля со стороны генератора, далее на токопроводе у ТТ земля со стороны И2. Лезть в заводские схемы не хочется, а хочется разобраться Заземление вторичных цепей измерительных трансформаторов (ТТ или ТН) носит только защитную функцию (защита аппаратуры, подключенной ко вторичным цепям, и, конечно, людей, при возможном пробое между первичной обмоткой и вторичной.) Поэтому где стоит заземление: со стороны И2 или со стороны И1 для аппаратов измерения, учета и РЗА не имеет значения. Главное, чтобы "земля" была! Для устройств измерения, учета и РЗА в этом плане важно, чтобы "земля" в токовых цепях или цепях ТН была одна (в одном месте.) Обычно этим местом является сборка "звезды" ТТ. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2025, 8:15 |
|