Испытание измерительных трансформаторов напряжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Испытание измерительных трансформаторов напряжения |
9.7.2013, 12:03
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 12.12.2012 Пользователь №: 29646 |
День добрый.
Столкнулся с проблемой - не могу понять методику испытания измерительных трансформаторов напряжения. имеем трансформаторы 3*ЗНОЛП-6 у3. согласно ПУЭ 1,8,18 необходимо провести испытание повышенным напряжением первичку и вторичку. со вторичкой все вроде понятно - киловольт подали на замкнутые обмотки вторички не отключая проводов - время минута. это если одby из выводов не землится. если землится то его отключаем от земли. Так? А что делать с первичкой. второй вывод первичной обмотки - посажен на глухо на корпус. Если мы будем прикладывать в одному входу то испытаем не изоляцию и первичную обмотку. по логике вещей надо демонтировать трансформатор напряжения из ячейки и проводить испытания. так? или я что то не понимаю в них. |
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
9.12.2013, 11:32
Сообщение
#2
|
Гости |
РД- Объемы и нормы испытаний
раздел "Трансформаторы напряжения") Заземляем вывод Х -> PE Подаем 18.7 помоему (цифру нужно уточнить) на вывод А Т.е. Имитируем работу транса по рабочей схеме |
|
|