Испытание измерительных трансформаторов напряжения

lexx_aleksey
сообщение 9.7.2013, 12:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 12.12.2012
Пользователь №: 29646



День добрый.
Столкнулся с проблемой - не могу понять методику испытания измерительных трансформаторов напряжения.
имеем трансформаторы 3*ЗНОЛП-6 у3.
согласно ПУЭ 1,8,18 необходимо провести испытание повышенным напряжением первичку и вторичку. со вторичкой все вроде понятно - киловольт подали на замкнутые обмотки вторички не отключая проводов - время минута. это если одby из выводов не землится. если землится то его отключаем от земли. Так?
А что делать с первичкой. второй вывод первичной обмотки - посажен на глухо на корпус. Если мы будем прикладывать в одному входу то испытаем не изоляцию и первичную обмотку. по логике вещей надо демонтировать трансформатор напряжения из ячейки и проводить испытания. так? или я что то не понимаю в них.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 9.12.2013, 11:32
Сообщение #2





Гости






РД- Объемы и нормы испытаний
раздел "Трансформаторы напряжения")

Заземляем вывод Х -> PE
Подаем 18.7 помоему (цифру нужно уточнить) на вывод А
Т.е. Имитируем работу транса по рабочей схеме
Вернуться в начало страницы